高低压柜中的接地问题

高压柜中经常出现这种类型的接地 如图所示,请问那个带电容和指示灯的接地是什么作用,原理是什么

左边是地刀,就是负荷开关分断后就同时接地,这样保证后面的线路是不带电的。
右面的是带电指示器,一般来说每一相都安装一只,如果发生单相接地,造成缺相故障,该相指示灯就不亮,提示该相电压不正常。
电压互感器带电压表指示电网进线电压是否正常,而指示灯指示线路合闸后是否带电,比较直观,是便于维修用的。如果灯亮就绝对不能开柜检修。追问

里面的电容起什么作用?是利用了电容的哪一个特性?谢谢

追答

电容隔直通交嘛,就是为给指示灯分压的,就是分压电容。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-12
不要深究这个问题,这个在设计实现上就是一个带电显示器的问题,你只要引上电压信号给它就可以了
相似回答