推荐答案 2016-03-03
1、地线的粗细和深度
2、接点的紧锢度
3、地线地面之上部分要做绝缘处理
4、高压开关柜地线和低压开关柜地线要分开
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GWqNGGppWG83vN3YNNq.html
相似回答
高低压开关柜的接地需要注意什么
答:
1、地线的粗细和深度 2、接点的紧锢度 3、地线地面之上部分要做绝缘处理
4、高压开关柜地线和低压开关柜地线要分开
高低压开关柜的
安装
注意
事项是
什么
?
答:
(1)柜体不应受碰撞,以免骨架变形,或者薄面板碰凹,表面涂层受撞伤,影响外观
。(2)并排柜体的安装基础槽钢要求水平(每米允许误差≯1mm)(3)手车柜基础高度的高低要考虑手车进出方便,地坪上不得形成台阶。(4)运输、安装过程要切实保护真空灭弧室,特别是装设柜顶的主母线时,须用硬板盖住真空...
高低压开关柜高低压开关柜
安全技术操作规程
答:
必要时应停用相关继电保护装置
。临时负载的接入需配备专用开关和熔断器。在进行二次回路通电试验时,不仅需要断开二次回路,还需取下一次熔断器,以防止反压。试验前务必通知值班员,确认无人工作后才可进行加压操作。
高低压开关柜
布线规范是
什么
?
答:
能正常满足符合的境况下,可以选用0.5mm导线 4. 配电
柜
在导线于元器件选用的线缆螺丝应当五损伤,焊接时
注意
虚焊。5. 用于
高低压开关
门板链接出,应当选用软线导线,预留适当距离,保证导线不会因拉扯脱落。6. 高低压开柜在布线中应当依据场景的实际情况进行相应的调整 ...
动力电缆、控制电缆及其导线在接入
高低压开关柜
及其他装置时应符合下...
答:
一、引入盘、
柜的
电缆应排列整齐,编号清晰,避免交叉,并应固定牢固,不得使所接的端子排受到机械应力.二、铠装电缆在进入盘、柜后,应将钢带切断,切断处的端部应扎紧,并应将钢带接地.三、使用于静态保护、控制等逻辑回路的控制电缆,应采用屏蔽电缆.其屏蔽层应按设计要求
的接地
方式接地.四、橡胶绝缘的芯...
低压开关柜
,零线和
地线
能压接在同一个接线铜排吗?规范标准是
什么
?
答:
这是绝对不可以的,三相五线制的系统零线和地线是单独分开的,零线接零排,
地线接地
排,严禁混接,因为变压器中性点有零序保护CT,地线和零线乱接会使变压器出口
开关
保护跳闸
高低压
配电柜操作规范
答:
5.
高低压
配电柜使用
注意
事项 1) 送电顺序应先合刀闸、后合负荷开关,先合
高压开关
、后合
低压开关
,先合电源侧刀闸、后合负荷侧刀闸,先合电源侧开关、后合负荷侧开关。2) 合闸前检查开关位置,确保
接地
线已拆除,设备恢复原状,接线无误后进行倒闸操作。3) 合闸前根据系统图和现场情况对号操作,...