10Kv高压进线柜 电流表显示是0怎么回事?

我们公司的高压进线柜 电流表显示的一直是0。怎么回事?正常不应该根据负载端显示电流的吗?低压柜显示正常。

若10kV高压进线柜电流表显示为0,可能有以下几种情况:

进线柜内没有电流通过。这种情况可能是因为电源未接通或线路断路器已跳闸等原因导致的。

电流表损坏。如果电流表损坏,就会导致电流无法正常显示。可以检查电流表的连接是否松动或损坏,或者更换电流表。

测量接线错误。如果测量接线错误,也可能导致电流表无法正常显示电流。可以检查电流表的接线是否正确。

测量仪表失灵。如果使用的测量仪表失灵,也可能导致电流无法正常显示。可以更换测量仪表或使用其他方法进行电流测量。

在检查上述问题后,若问题仍未得到解决,建议寻求专业人员的帮助。同时,在进行高压电力设备操作时,一定要严格遵守相关的安全操作规程和标准,以确保人身安全和设备正常运行。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2022-09-20
电流表显示为零,不能大意,规范明确电流互感器二次回路不能开路运行!建议检查:1、CT二次绕组是否开路;2、电流表是否开路;3、二次线路是否虚接或断路;4、电流端子连片位置是否正确。