10kv变电所1250kva变压器高压计量,低压侧功率补偿到0.95高压侧显示0.67,怎么提高

在8月份更换高压进线柜,未动高压计量柜,更换后出现此问题,低压侧负载没有改变

根据你的描述,只是进行了高压进线柜的更换,其他的都没有进行调整,低压负荷不变,问题都是在更换后出现的,那么可以确定的是更换的高压进线柜导致了功率补偿的显示下降,首要检查的就是更换高压进线柜对于计量的影响。高压进线柜的更换涉及到断路器以及电流互感器的更换(确定一下断路器与TA是否为一个整体的高压柜),再检查更换电流互感器变比、精度、接线、极性等是否正确完好或设置正确,主要是变比和精度,变比设置过大或太小都会造成TA计量不精确误差大,太小还会使得TA饱和甚至烧坏,TA的精度主要有3种:计量(0.2级)、测量(0.5级)、保护(10P级),不同精度的TA线路要连接正确相应的回路才能反应出正确的数值。其次就是检查接线,是否有松动、开路、分流等造成电量的损失,从而导致计量的不准确。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-11-29
如果变压器负荷率低,即使低压补到0.95,但由于变压器本身为感性负载,反应到高压侧则会拉底高压侧功率因数。
第2个回答  2017-11-27
0.95到0.67?分接头坏了吧