这个机组虽然说可以有50%以上的热回收效率,但是热回收以后的新风状态点与id图上的要处理得到的点(k点)不一样。样本的参数只有这些
虽然通过手算可以知道需要多少kw可以得到id图上处理后的新风状态点,但是这类机组可以自动的处理到想要达到的新风状态点(k点)吗?
如果想处理新风到等焓状态,那么在热回收之后,要搞清楚热回收后的新风状态参数,然后加一个专门的空气处理设备。
我想用的就是您所说的这个方法,之前一直理解为那个热回收吊顶机组包含有一个专门的空气处理设备,对回收后的新风进行处理,所以对样本给出的内容比较疑惑。
顺便一提,你说的两个方法,哪个用的比较多,能简单的介绍下吗?谢谢
你先说明一下情况,我才好给你建议。
1、设计房间多大,你的是风机盘管加新风系统,那么你的回风是怎么设计
2、吊顶式热回收风机机组本质上是全热交换器,是回收利用准备排放到室外的冷气冷量,用于冷却排到室内的新风,那么你是一个房间内,同时存在风机盘管室内回风跟强制排风到室外?
3、我猜:如果你是给所有空调房间做空调跟新风,想在设计上体现节能,我建议你设计以下系统:风机盘管空调系统+新风系统。选择一:新风系统采用新风处理设备,直接在将新风处理到室内等焓状态,然后集中送出,送到各个小房间。而小房间的回风直接就是风机盘管的室内回风,依靠门窗的渗透保持正压。这是各个房间需要新风量不大的情况。
选择二,如果对室内参数控制精度要求比较高,新风量又比较大,你可以选择二次回风方式,冷气依然由风机盘管空调系统提供,二次回风就是要在空调房间内设回风管,所回的风分成两部分,第一部分跟室外新风混合,进入到新风处理设备机组的前端,经过处理后,再跟第二部分回风混合,继续由新风处理设备机组进行处理,处理到室内等焓,然后统一经由送风风管送到室内。