暖通空调作业题,急求答案,在线等!!!求解答过程!拜谢!

有一风机盘管加新风系统,室内冷负荷为11.6kW,无湿负荷,室内设计参数为:tn=24℃,相对湿度[*]=50%,大气压力为101325Pa,室外相对湿度为41%,室外计算干球温度tW=35℃,房间的新风量为500m3/h,新风处理到室内焓值后单独送入室内,则风机盘管处理的空气量为多少?风机盘管出口的空气状态焓值为多少?

你好,简要说下。风盘加新风,新风处理到室内等焓线。

    无湿负荷,热湿比无穷大,热湿比线为垂线,按最大限度的提高送风温差,即热湿比线与相对湿度90%的交点,即为送风状态点O。

    O点和室内N点已定,直接计算房间送风量G=Q/(Hn-Ho)=1.18kg/s。

    风盘处理风量Gm=G-Gx=1.18-0.17=1.01kg/s。

    平衡方程:Hm×Gm+Hl×Gx=Ho×G。得出Hm=36.55kj/kg。

    注:G为空气的质量流量,Hm为风盘出口空气焓值,Hl为新风处理焓值,其与室内点焓值Ho相等。