77问答网
所有问题
当前搜索:
消防排烟风机风压计算
通风、
消防排烟风机
、正压送风机的
风压
怎么
计算
答:
通风、消防排烟风机、正压送风机的风压计算方式如下:
全压=沿程阻力+局部阻力(含出风口阻力25Pa)+室内外压差+出口压头(25\50Pa)
。风道选用的材料(粗糙度)以及风速的大小(局部阻力)对压头影响很大。建议采用金属管道,控制风速在10-12m左右,这样既能保证风道截面积比较小,又能控制压头过高。估算压...
通风、
消防排烟风机
、正压送风机的
风压
怎么
计算
?
答:
风压要详细计算!
全压=沿程阻力+局部阻力(含出风口阻力25Pa)+室内外压差+出口压头(25\50Pa).\x0d\x0a风道选用的材料
(粗糙度)以及风速的大小(局部阻力)对压头影响很大。\x0d\x0a建议采用金属管道,控制风速在10~12m左右,这样既能保证风道截面积比较小,又能控制压头过高。\x0d\x0a估算...
怎么选
消防排烟风机
,怎么
计算
它的风量、静压等。
答:
则需要通风量为160X3X60=28800m3/h
。 局部根据厨房排烟罩迎风面(排烟罩周长减去靠墙的长度),每秒风速在0.5米左右。 比如厨房排烟罩周长25米、其中靠墙长度为10米。则需要通风量为3600X(25-10)X0.5= 27000m3/h。
怎么选
消防排烟风机
,怎么
计算
它的风量、静压等。
答:
排烟风机风量应按所需要的风量值增加不小于10%~20%的富余量
。防烟加压通风机的风压值应按排烟系统最不利环路进行计算,并保证在防烟楼梯间内余压值
40~50Pa
。前室、合用前室、消防电梯前室、避难层等内部的余压值25~30Pa。消防排烟风机应符合现行标准JB/T10281-2001《消防排烟通风机技术条件》。排...
怎么选
消防排烟风机
,怎么
计算
它的风量、静压等。
答:
消防高温排烟风机标准按《高层民用建筑设计防火标准》中的规则。
排烟风机小风量为7200m/h,大风量不宜超越60000m/h(指一个排烟分区的大风量)
。排烟风机风量应按所需求的风量值添加
不小于10%~20%的富余量
。防烟加压通风机的风压值应按排烟系统倒运环路进行核算,并确保在防烟楼梯间内余压值
40~50Pa
。
建筑
消防
中防烟楼梯间,电梯前室的送风风量
怎么算
, 走道里的
排烟
风量怎...
答:
一种
计算
方法是压差法,另一种计算方法是风速法,两种方法分别计算出风量,取其大值与建筑设计防火规范或高层民用建筑设计防火规范正压送风量表中规定的值比较,取其大值。但一般情况,计算值都比规范规定的值大,而且风速法比压差法计算的值大,所以,最好用风速法计算。二、走道
排烟
:1,如果是排烟...
风机
这些数据H 和N 表示是什么?以及EL-5.00什么意思?谢谢老师!
答:
这个从图纸上的参数看是
消防
高温
排烟风机
箱,风量为28725m3/h(立方米/小时);
风压
H=645/456pa说的是双速排烟排风合用风机的双速风压的两个风压;N=20/15kw说的是双速风机的两个转速的两个功率。EL-5.00说的是风机安装的风机箱底部距地标高,这个指的是风机箱安装的底面距离最终的建筑地面为-5....
2.2KW
排烟风机
风量是多少
答:
HTF-I系列
消防
高温
排烟
专用
风机
, №4.5,配Y90L-2电机,转速2900r/min。工况点:风量7981m³/h全压508Pa、风量5886m³/h全压588Pa、风量5023m³/h全压698Pa。
计算
方法:4.5.4电梯机房夏季可采用机械通风或制冷(自带冷源空调机)进行降温,采用通风降温风量应按设备发热量 按公式...
风机
风量怎么
计算
答:
可选T35-11-8型号轴流风机,风量34000m3/h,压力380Pa,转速1450r/min,功率5.5kw。但是噪声不小于60分分贝。如果风量不需你要求的那么高的话,低转速的风机噪声会小很多。问题七:
消防排烟风机
风量与送风机风量如何
计算
? 消防排烟风机风量与送风机风量计算方法如下:1、 总体排风量、根据厨房空间、...
厨房
排烟
系统及排风系统中
风机
的
风压
如何
计算
? 谢谢 急!!!
答:
约300Pa)。
计算
沿程摩擦阻力:λ=0.0125+0.0011/D。=0.0125+0.0011/0.564=0.0144 R=(λ/D)*(ν^2*γ/2)。按炉头的话,一般是2500~3000m³/h一个炉头计算;按烟罩投影面积的话,按照0.5~0.8m/s的投影面风速计算。算出来较大的那个排风量就是你要的设计排风量。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
排烟风压的计算方法是什么
排烟风机风量怎么计算
排烟管道风压怎么算
排烟风量的计算方法
消防排烟风压标准是多少
风机风压
消防排风的风压
消防排风口风量计算
排烟风机风压估算