10千瓦的功率该用多少平方的线缆。该怎么计算呢
举报该问题
推荐答案 2008-05-09
10千瓦的单相是:W=V*I 10000=220*X X=45。4查铜电线的载流量可知,10平方载流量是42A,16平方的是55A,因此因选用16平方的线。
10千瓦的三相是:W=V*I 10000=380*X X=26 查铜电线的载流量
可知,4平方的载流量是24A,6平方的是31A,因此因选用6平方的线。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/IYpW3GIp.html
其他回答
第1个回答 2008-05-07
如果是单相的话,用铜线的话应该用10平方的够用了!如果是三相的话用4平方的就够用!
第2个回答 2008-05-15
多提高些悬赏分
相似回答
电工师傅
快来
帮忙
!
答:
简单的解决办法比较贵了,就是在你家的进户线的位置加装调压器,要个大功率的,带动全家用的,一般家用的空开都在15A以下,就是要个15A*220V=3300W左右的调压器,不要调太高,到200左右就基本能满足家电的需求,之后就再计算机前加稳压器,350W就差不多了,除非你的机器配的比较高,(也同时可配...
求
电工师傅们帮帮忙
,看看怎么做。
答:
然后把每根线的两端都做好标记加以区分,一般火线红为色线,蓝色为控制线,就是红色火线进开关,蓝色出开关,绿色是零线,黄绿色是地线,这要看
电工师傅
给你留的什么颜色了。第二张图片上和手接触的红色线,把线皮剥开,接一段红色电线就是插座的电源了,做完这些,就知道怎么回事了。
请
电工师傅们帮帮忙
。
答:
正确到是正确的,但是我觉得你用了漏电保护器就没必要在接前面的2个空气开关了。重复了。当然接了也没有关系。不同意见一起探讨。
电工师傅们帮帮忙
答:
10千瓦的单相是:W=V*I 10000=220*X X=45。4查铜电线的载流量可知,10平方载流量是42A,16平方的是55A,因此因选用16平方的线。10千瓦的三相是:W=V*I 10000=380*X X=26 查铜电线的载流量 可知,4平方的载流量是24A,6平方的是31A,因此因选用6平方的线。
电工师傅
请
帮忙
!急问一个电工知识
答:
二是不要直接站在地板上,踩个木板或木椅都可以,有条件踩床上更好!呵呵 总体来说,引一条电源线非常简单,但弄不好也很危险,主要是做好准备,同意1楼的说法,如果你真不懂,不要轻易去尝试,还是请个明白人帮你弄吧,在网上是怎么也说不清楚的.(完全手工输入,希望楼主支持!)...
电工师傅们帮忙
看下这个电饼铛是怎么回事
答:
首先要确认一下是不是380V的,一般加热设备380V的会有三或四根线,肯定有一根双色线或是一根零线,按你说的可能是里面的接触器控制线路有问题,要么就是该设备不是380V的
如何通过复杂实物图画电路图?各位学哥学姐,最好是
电工师傅
,
帮帮忙
...
答:
并联电路其实不难,给你说个方法参考一下。不管多么复杂的并联电路,你把分成一小块一小块先完成连接,先把串联的部分连接起来,再把并联的连接起来,最后在根据参考的电路图(或者实物图连线)来完成总的连接,那一个完整而正确的答案就出来了。还有就是其实灯啊,开关啊就是S1,L1之类的是没有正负...