请电工师傅们帮帮忙。

请电工师傅帮看一下这个断路器这么接对吗?

正确到是正确的,但是我觉得你用了漏电保护器就没必要在接前面的2个空气开关了。重复了。当然接了也没有关系。不同意见一起探讨。追问

我也不知道啊,电工师傅有事来不了。只能自己弄一下。麻烦你在帮我看下这个图。这样走线可以吗。要不然在电线箱子里线看着好乱啊

追答

这样接是不对的,空气开关都是从上往下走线,你方向搞饭了,这样接不规范。一般漏电保护器是接插座的,而空气开关是接照明的,照明是不需要有漏电保护的,建议分开控制,而且你的漏电是32A,空开是20A,这样顺序也不对

追问

那我还照原来的图接就行了呗,图片上的漏保和单片都是下载的不是食物照的 ,总开关是63单片是16漏保是32

追答

恩 明白了就给诶我个最佳答案呗

追问

最佳答案和分数早给了。你忘记你答过一个和这个一样的问题了吗。呵呵,这个也给你

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-30
有这样几个问题:
1、进户线上面的红线应该是火线,这个图上标的是零线。标识颠倒了。
2、中间两个断路器似多余。
3、两个漏保断路器(管一楼和二楼的)的进线接反了,应该和前面保持一致,左边红,右边蓝。
4、二楼断路器的出线是空的。(失去意义了)一楼出线进了两根线管。(应该一楼的出线进一楼的线管,二楼的出线进二楼的线管)
第2个回答  2011-07-29
第一个总开没错,中间的两个单片不对,单片一个接火线一个接零线,也可以不接零线,零线可以真接接负载,最后那个漏电断路器是左面接火线右面接零线,你可以看上面的符号,L是火线,N是零钱。
第3个回答  2011-07-30
第一个总开没错,中间的两个单片不对,单片一个接火线一个接零线,也可以不接零线,零线可以真接接负载,最后那个漏电断路器是左面接火线右面接零线,你可以看上面的符号,L是火线,N是零钱。 其他没什么问题 了。
第4个回答  2011-07-29
没什么问题追问

在帮忙看一下。这个有问题吗。