干式和预作用的区别

如题所述

1、组成不同

干式喷水灭火消防系统是由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、报警装置、充气设备、排气设备和供水设备等组成的消防系统。

预作用喷水灭火消防系统是指由预作用阀门,闭式喷头、管网,报警装置、供水设施以及探测和控制系统组成的消防系统。

2、消防原理不同

干式自动喷水灭火系统在准工作状态下,管道内充满用于启动系统的有压气体。

预作用喷水灭火消防系统采用雨淋阀,并配套设置火灾自动报警系统,当环境温度上高到一定时系统提前动作排气充水,将系统由干式变为湿式。温度升高到使喷头爆裂时喷头出的不再是气体而是水,灭火速度比干式快。

扩展资料:

预作用喷水灭火消防系统综合运用了火灾自动探测控制技术和自动喷水灭火技术,兼容了湿式和干式系统的特点。在雨淋阀(属干式报警阀)之后的管道系统,平时充以有压或无压气体(空气或氮气)。

当火灾发生时,与喷头一起安装在现场的火灾探测器,首先探测出火灾的存在,发出声响报警信号,控制器在将报警信号作声光显示的同时,开启雨淋阀,使消防水进入管网,并在很短时间内完成充水(不宜大于3min),即原为干式系统迅速转变为湿式系统,完成预作用程序,该过程喷头温感尚未形成动作,迟后闭式喷头才会喷水灭火。

系统平时为干式,火灾发生时立刻变成湿式,同时进行火灾初期报警。系统由干式转为湿式的过程含有灭火预备功能,故称为预作用喷水灭火系统。这种系统由于有独到的功能和特点,因此,有取代干式灭火系统的趋势。

参考资料来源:百度百科-干式喷水灭火消防系统

参考资料来源:百度百科-预作用喷水灭火消防系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2024-06-28
共同点:
1、都是闭式系统;
2、系统侧都是有压气体(预作用有时无气体)
差别:
1、系统组件不同:干式是干式报警阀组,预作用是预作用或雨淋阀组
2、响应不同:干式系统:洒水喷头破裂---排气---充水,响应较慢;预作用系统:收到报警信号先排气再充水(转成湿式系统)---洒水喷头破裂时直接出水,响应同湿式系统。
相似回答