干式和预作用的区别

消防干式和预作用的区别
有答案给10分

1、组成不同

干式喷水灭火消防系统是由闭式喷头、管道系统、干式报警阀、报警装置、充气设备、排气设备和供水设备等组成的消防系统。

预作用喷水灭火消防系统是指由预作用阀门,闭式喷头、管网,报警装置、供水设施以及探测和控制系统组成的消防系统。

2、消防原理不同

干式自动喷水灭火系统在准工作状态下,管道内充满用于启动系统的有压气体。

预作用喷水灭火消防系统采用雨淋阀,并配套设置火灾自动报警系统,当环境温度上高到一定时系统提前动作排气充水,将系统由干式变为湿式。温度升高到使喷头爆裂时喷头出的不再是气体而是水,灭火速度比干式快。

扩展资料:

预作用喷水灭火消防系统综合运用了火灾自动探测控制技术和自动喷水灭火技术,兼容了湿式和干式系统的特点。在雨淋阀(属干式报警阀)之后的管道系统,平时充以有压或无压气体(空气或氮气)。

当火灾发生时,与喷头一起安装在现场的火灾探测器,首先探测出火灾的存在,发出声响报警信号,控制器在将报警信号作声光显示的同时,开启雨淋阀,使消防水进入管网,并在很短时间内完成充水(不宜大于3min),即原为干式系统迅速转变为湿式系统,完成预作用程序,该过程喷头温感尚未形成动作,迟后闭式喷头才会喷水灭火。

系统平时为干式,火灾发生时立刻变成湿式,同时进行火灾初期报警。系统由干式转为湿式的过程含有灭火预备功能,故称为预作用喷水灭火系统。这种系统由于有独到的功能和特点,因此,有取代干式灭火系统的趋势。

参考资料来源:百度百科-干式喷水灭火消防系统

参考资料来源:百度百科-预作用喷水灭火消防系统

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-05
  最大的区别是预作用系统比干式系统多了探测系统,当环境温度上高到一定时系统提前动作排气充水,将系统由干式变为湿式。温度升高到使喷头爆裂时喷头出的不再是气体而是水,灭火速度比干式快。预作用系统喷头选用是参照湿式
  干式自动喷水灭火系统是干式报警阀后充满有空气或氮气的管道系统上安装有自动喷水闭式喷头,当喷头受到来自火灾释放的热量驱动打开后,喷头首先喷射管道中的气体,排除气体后,有压水通过管道到达喷头喷水灭火。

  而预作用自动喷水系统是指在准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统开启雨淋报警阀后,转换为湿式系统的闭式系统。
第2个回答  2019-07-24
楼上的那位说的对,基本上就是这样的,他们之间的区别:干式是和湿式相对的,湿式的管道里面是水,干式的管道里面是有压空气。干式系统和预作用系统的最大区别是,预作用系统有报警系统,烟感温感报警后打开预作用阀转换成湿式系统,喷头爆掉就喷水,而干式,没有报警系统,直接喷头爆掉排气喷水!
干式通常用在不能用湿式系统的场所,比如北方低温水结冰、高温水蒸气。
预作用通常是用在不能漏水的地方,只有真的发生火灾了才能喷水,所以有报警系统先确认火灾,防止误喷!
他们都是用在不能用湿式系统的场所,预作用系统可以替换干式系统,但干式系统不能替找预作用系统!说得够明白了吧!
第3个回答  推荐于2017-10-15
干式自动喷水灭火系统是干式报警阀后充满有空气或氮气的管道系统上安装有自动喷水闭式喷头,当喷头受到来自火灾释放的热量驱动打开后,喷头首先喷射管道中的气体,排除气体后,有压水通过管道到达喷头喷水灭火。
预作用自动喷水系统是指在准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统开启雨淋报警阀后,转换为湿式系统的闭式系统。本回答被提问者采纳
第4个回答  2023-07-18
以下是阀门行业中公认的一些知名品牌,它们被广泛认可并享有很高的声誉。虽然排名可能因时间和市场情况而有所变化,但以下品牌通常被认为是阀门行业的顶级品牌之一:
水系统阀门和工业阀门以下比较有影响力的一线品牌可以作为参考,但是仅供参考:苏州纽威阀门、上海冠龙阀门、上海奇众阀门、三花、苏盐、神通、苏阀、南方、江一、尧字。
以上厂家只是预估和参考的作用,具体情况可能会因为市场行情的变化、竞争格局大小、产品质量稳定等一系列因素的变化而有所不同或者随时浮动的情况发生。阀门作为工业生产和民用设施中不可或缺的关键装置,其品牌的质量和声誉直接影响着使用者的满意度和信任度。
这些品牌在阀门行业中以其创新技术、高品质产品和可靠性而著名。值得注意的是,市场和行业发展变化快速,不同的排名可能会因时间和地区而有所不同。对于最新的排名信息,建议参考行业报告、专业机构或市场调研数据,以获取更详细和准确的信息。
相似回答