德力西
DTS606
互感器
怎么接线?
答:
德力西DTS606型三相四线电表的互感器接线指南如下:首先
,将三只互感器安装在断路器的负载侧,确保火线从每一相的互感器中穿过。电互感器的接线部分如下:电流的输入端1、4、7分别连接互感器A、B、C相的S1。电流的输出端3、6、9则依次连接对应相的S2。A、B、C相的电压测量则通过2、5、8端子,连...
德力西
LMK-0.66 30型
电流互感器
怎么度数
答:
电流互感器
:在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一
的电流
(我国规定电流互感器的二次额定为5A或1A)。 ARTU-M32遥测单元:该遥测单元使用交流采样方式实现32路AC/DC0~20mA,AC/DC0~5V的真有效值(RMS)测量,与上位机通过RS485总线进行数据交换,反映变送器或传感器的标准信号的遥测值。 可...
德力西LMZ1-0.5
电楼
互感器
怎么计算电表电费
答:
LMZ1-0.5是电流互感器的型号
,表示母线式浇注绝缘电流互感器,准确等级为0.5级。计算电费要知道的是电流互感器的变比,LMZ1型电流互感器一次电流从5A到400A等很多种。你必须要了解你的互感器变比(互感器铭牌上有标示)。计算本月电费=电度单价×电度表抄见电量×电流互感器变比。
德力西互感器
LMK(BH)0.66-60型
电流
比是多少?
答:
先说说LMK(BH)0.66-60型号的意义
:0.66---适用于0.66kV及以下交流线路 60---截面积 60x20mm LMK(BH)0.66-60是德力西互感器的系列产品,在相同截面积的产品中还有10种电流比不相同的产品,见下表。所以具体是哪种比值,还需从互感器的铭牌上辨认。
德力西
dts606型三相四线电表
互感器
接线图
答:
德力西
DTS606
型三相四线电表的互感器接线指南如下:在安装过程中,首先将三只互感器放置在断路器负载侧,火线三相(A、B、C)应从互感器内部穿过。互感器与电度表的连接方式如下:电流输入端1、4、7分别连接互感器A、B、C相的S1接线端。电流输出端3、6、9则对应互感器A、B、C相的S2接线口。电压...
德力西
dts606型三相四线电表
互感器
接线图
答:
1、4、7为
电流
进线,依次接
互感器
A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。主要技术参数 额定电流3*1.5(6),3*5(20),3*10(40),3*15(60),3*20(60),3*30(100)。...
德力西
