西门子200plc与变频器mm440通信用的uss协议当中的读写指令当中的param与index是什么怎么确定
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-04-20
param:变频器的参数号。
index:是变频器参数的下标号
在下图中时变频器写入:当输入I0.6为1的时候将常数50写入变频器参数P200[0](变频器基准频率设定)中。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/IWYpNG8vq.html
相似回答
如何用
USS协议
实现
变频器和西门子的PLC
如何进行
通讯
?
答:
= 0 MM 3 系列,或更早的产品 1 MM 4 系列,SINAMICS G 110 Speed_SP: 速度设定值。速度设定值必须是一个实数,给出的数值是
变频器的
频率范围百分比还是绝对的频率值取决于
变频器中的
参数设置(如
MM 440
的 P2009)Resp_R: 从站应答确认信号。主站从
USS
从站收到有效的数据后,此位将...
基于
USS协议
s7-
200与mm440通讯
多段调速怎么设置
答:
5、P2011[0>=11
变频器的USS
地址0~31 USS-INT指令详解 EN: 初始化程序 USS_INIT 只需在程序中执行一个周期就能改变通信口的功能,以及进行其他一些必要的初始设置,因此可以使用 SM0.1 或者沿触发的接点调用 USS_INIT 指令;Mode: 模式选择,执行 USS_INIT 时 ,Mode 的状态决定 是否在 P...
我想问一下
西门子plc与西门子变频器mm440通讯
后plc发出的给定值
与变频
...
答:
你直接设置P700=6 P1000=6,就可以通过通讯来启停和给定速度了。然后比如你
通讯用的是
PPO4这种方式,那么通讯发给
变频器
的第一个PZD即为控制字,发送47E停止,47F启动。第二个PZD就是速度给定了,比如你是标量控制那么0-16384就对应50HZ。
我想用
200PLC
uss和
本地控制
440变频器
,该怎么设置参数呢
答:
MM440与
S7-
200PLC
实现
USS通讯
需要设置的参数 参数集是对驱动装置进行调试和控制的基础,几乎所有的功能都需要对驱动装置的内部参数进行访问、设定和修改。
西门子
驱动装置的参数功能更为突出,庞大繁多的参数选项,保证了西门子产品的高性能应用和极高的定制能力。驱动装置的调试和控制都依赖于对参数的设置,与...
S7-
200与MM
430能建立通迅,可以启动
变频器
,但无法使其按设定的频率工作为...
答:
Speed_SP:速度设定值。速度设定值必须是一个实数,给出的数值是
变频器的
频率范围百分比还是绝对的频率值取决于
变频器中的
参数设置(如
MM440的
P2009)
如何通过UUS
协议
实现S7-1200与
MM440通信
答:
西门子S7-1200 PLC在当前的市场中有着广泛的应用,作为常
与变频器
共同
使用的PLC
,其与
西门子MM440
变频器
的USS通信
一直在市场上有着非常广泛的应用。本文将主要介绍如何
使用USS通信
协议来实现S7-1200与MM440变频器的通信。1. USS通信介绍 1.1.
USS协议
特点 USS (Universal Serial Interface, 即通用串行...
用
USS协议
建立
200PLC与MM440
之间的
通讯
,读出
变频器
参数的程序(电流...
答:
使用STEP7 MicroWIN 4.0 SP4以上版本自带的库函数:
USS
Protocol,通过S7-
200的
Prot0/1通过RS485总线于
变频器通讯
口连接,就可以简单、有效的通过S7-200控制或者读取变频器过程参数。至于你说的“屏”,应该是计算机或者TD200简单文本或者触摸屏之类的东西。对于计算机,使用组态软件或者自己开发的界面和...
大家正在搜
相关问题
关于西门子MP277和S7-200 PLC与MM440用US...
MM440变频器与S7-200PLC实现USS通讯需要设置的...
用USS协议建立200PLC与MM440之间的通讯,读出变频...
如何通过UUS协议实现S7-1200与MM440通信
基于USS协议s7-200与mm440通讯多段调速怎么设置
通过串口向西门子MM440写入额定频率的指令格式是什么?US...
USS通讯控制的MM440变频器,PLC断电时变频器不会停,...
S7-200通过USS通讯控制多台MM440变频器,变频器之...