  根据R、Q0、t0、tk、液体管路及阀件的阻力损失来进行,步骤:
  确定膨胀阀两端的压力差;确定阀的形式;选择阀的型号与规格;
  1确定阀两端的压力差:ΔP=PK-ΣΔPi-Po(KPa)
  式中:PK――冷凝压力,KPa,ΣΔPi――为ΔP1+ΔP2+ΔP3+ΔP4(ΔP1为液体管路阻力损失;ΔP2为弯头、阀件等得阻力损失;ΔP3为液体管升高得压力损失,ΔP3=ρɡh;ΔP4为分液头及分液毛细管得阻力损失,通常各为0.5bar)o—蒸发压力,KPa。
  2确定阀的形式:选择内平衡还是外平衡,由蒸发器中的压力降而定。对R22系统,当压力降超过相应蒸发温度1℃,均宜采用外平衡式热力膨胀阀。
  3选择阀的型号和规格:根据Q0和计算的膨胀阀前后的ΔP与蒸发温度t0由有关表中查得阀的型号和阀的容量。为了简化选配的手续,也可以按设计技术措施进行,现配热力膨胀阀的型号与规格,必须根据制冷系统所采用的制冷剂的种类、蒸发温度的范围和蒸发器的热负荷的大小来进行,选择时应符合下述要求:
  (1)所选择的热力膨胀阀的容量比蒸发器的实际热负荷大20-30%;
  (2)对不设冷却水量调节阀或冬季冷却水温较低的制冷系统,选择热力膨胀阀时,阀的容量应比蒸发器负荷大70-80%,但最大不超过蒸发器热负荷的2倍;
  (3)选择热力膨胀阀时,应计算出供液管路的压力降,以得出阀前后的压差,再根据制造厂所提供的膨胀阀计算容量表确定热力膨胀阀的规格。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-10
按压缩机大小配的,膨胀阀上写着制冷量的,然后机器一P是750W机器多大的一乘出来,和膨胀阀上的制冷量匹配就可以
第2个回答  2013-08-10
参考信息: jyvalve.com