冷库膨胀阀选多大的合适?

冷库是3×5×2.7高,机组10P谷轮半封闭,配DJ85冷风机,需要库温降至-25℃,(冷媒用的是R22)请问选择多大的膨胀阀合适!现有7.5膨胀阀一个不知道能不能用,请高手帮忙配置一下,谢谢。

如下:

按照你目前的配置,谷轮10匹的低温型半封闭活塞机,库温如果-25℃,那么工况为-32/+35工况下制冷量大概在5~6kw左右,实际计算冷风机大概需要DJ60就OK,膨胀阀按照DANFOSS公司的选择一个6冷吨的就OK。 

热力膨胀阀的名义能力。 

以TG阀为例,在阀体的顶盖部分会有阀的名义制冷能力32Kw, 此处的32Kw是热力膨胀阀在按照ASERCOM标准工况下,静态过热度4度, 开启过热度4度的情况下测得的阀对应R410A冷媒的实际制冷能力, 阀门的能力和过热度的大小大约成正比例的关系,线性可调范围30%~120%。

而且阀门的静态过热度4度可在0~8度范围内可调,这一点在选型方面很大的空间。同时,测试的标准和实际的应用水冷水空调机组工况较为接近,其他工况下的能力肯定会有很大不同,高低压差越大, 阀门的能力就会越大。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考