现在有个14间房的酒店,装修前消防做好的,所有有6个房间的卫生间里也有消防喷淋头,为了防止洗澡时热气温度过高引发爆管,目前卫生间里石膏板吊顶,会在石膏板吊顶下面装PVC吊顶,所以现在想将这几个消防喷淋头遮蔽在卫生间PVC吊顶和石膏板吊顶中央,让木工单独做个罩子把这几个喷淋头给封住,不知道可以不~~如果封死了那就会不透气,这样时间长会不会让消防喷淋头产生自爆~~ 注:每个房间已经有喷淋头了~~多谢各位大侠~~~~~~

原则上不可以。因为消防喷淋都是根据防火分区设计,根据有效喷淋控制面积计算的数量和设计的位置。但如果已通过了消防验收,且确有用途的话,密封也可以考虑。毕竟这里是潮湿空间,且可燃物极少。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-08-07
酒店卫生间里消防喷淋头不可以可以密封,但如果卫生间面积没有超过5m²,就可以不用设置消防喷淋头追问

现在问题就在这,现在的消防是物业搞的,这样就不可避免的出现有些卫生间里有消防喷淋头,如果不密封露在外面,那以后有人入住洗澡时候的热气和蒸汽会不会将喷淋头引爆呢?我现在最担心是的这个问题,谢谢~~

追答

洗澡时候的热气和蒸汽不会将喷淋头引爆

追问

不是说卫生间面积不超过5平方可以不设置喷淋头吗?我这个都是在3-4个平方内,如果这样我把喷淋头封闭住这样应该也没事把~谢谢你的回答给我吃个颗定心丸,那这个问题不知道按我说的可以不·

追答

应该也没事

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2013-08-07
按照规范卫生间里面可以不设喷淋头,既然设了喷淋头就不能遮挡。追问

现在问题就在这,现在的消防是物业搞的,这样就不可避免的出现有些卫生间里有消防喷淋头,如果不密封露在外面,那以后有人入住洗澡时候的热气和蒸汽会不会将喷淋头引爆呢?我现在最担心是的这个问题,谢谢~~

第3个回答  2013-08-07
很多人会认为打工是在赚钱。其实打工才是最大最愚蠢的投资。人生最宝贵的是什么?除了我们的青春还有什么更宝贵?! 很多人都抱怨穷,抱怨没钱想做生意又找不到资金。多么的可笑!其实你自己就是一座金山(无形资产),只是你不敢承认。宁可埋没也不敢利用。宁可委委屈屈地帮人打工,把你的资产双手拱让给了你的老板。
-
我们试想一下,有谁生下来上天就会送给他一大堆金钱的?有谁是准备非常齐全了完美了再去创业就成功了?含着金汤匙出生的毕竟是极少数、富不过三代,许多伟业都是平凡人创造出来的。计划赶不上变化,特别是在如今这个信息高度快速传播的年代! 我曾经问过我的一个朋友为什么不去打工?他的回答是:“说句得罪点的话,出去打工简直就是愚蠢的浪费青春!”为什么你一直是打工仔?因为你安于现状!因为你没有勇气,你天生胆小怕事不敢另择它路!因为你没有勇往直前,没有超越自我的精神!虽然你曾想过改变你的生活、改变你穷困的命运、但是你没有做,因为你不敢做!你害怕输,你害怕输的一穷再穷!你最后连想都不敢想了,你觉得自己也算努力了、拼搏了、你抱着雄心大志、结果你没看到预想的成就,你就放弃了。你就只能是一个打工仔!!
-