住宅性质公寓室内是否必须安装消防喷淋头?

我在西区购买了一套公寓房,是70年产权住宅性质的,拿房时发现室内有消防管道且有多个喷淋头,喷淋头距离屋面有37公分的高度,影响了装潢和室内高度,看了其他多个小区的住宅性质公寓只有在公共部位才有此类的消防设施,请问住宅性质的公寓室内有明文规定要安装这些消防设施吗?可否改造或去除?这样的设施是否符合相关规定?
问题补充:建筑面积是77平米,实得61平米,室内共有8个消防喷淋,两个卧室各有两个,客厅四个,位子都在顶部的 中间,是在是影响装潢和居住了 。

住宅性质公寓室内是必须安装消防喷淋头。这样的设施是符合相关规定的。

不可以改造或者拆除的,理由如下:

1、拆除后,可能与开发商扯皮。

2、无法在拆除后密封起拆除孔。一旦馆内有压力,水可能对家照成损失。(很有可能物业早已关闭每层闸阀)。

注:《高层民用建筑设计防火规范》第五十六条规定:只有超过100米的高层住宅和高层公共建筑(包括类住宅公寓)需要安装消防喷淋。

扩展资料:

高层建筑的防火要求:

高层建筑的底边至少有一个长边或周边长度的1/4且不小于一个长边长度,不应布置高度大于5.00m、进深大于4.00m的裙房,且在此范围内必须设有直通室外的楼梯或直通楼梯间的出口。

设在高层建筑内的汽车停车库,其设计应符合现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067的规定。

高层建筑内使用可燃气体作燃料时,应采用管道供气。使用可燃气体的房间或部位宜靠外墙设置。

高层建筑使用丙类液体作燃料时,应符合下列规定:

液体储罐总储量不应超过15m3,当直埋于高层建筑或裙房附近,面向油罐一面4.00m范围内的建筑物外墙为防火墙时,其防火间距可不限。

厂房中的中间储罐的容积不应大于1.00m3,并应设在耐火等级不低于二级的单独房间内,该房间的门应采用甲级防火门

当高层建筑采用瓶装液化石油气作燃料时,应设集中瓶装液化石油气间,并应符合下列规定:

液化石油气总储量不超过1.00m3的瓶装液化石油气间,可与裙房贴邻建造。

总储量超过1.00m3、而不超过3.00m3的瓶装液化石油气间,应独立建造,且与高层建筑和裙房的防火间距不应小于10m。

在总进气管道、总出气管道上应设有紧急事故自动切断阀。

应设有可燃气体浓度报警装置。

电气设计应按现行的国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》的有关规定执行。

其它要求应按现行的国家标准《建筑设计防火规范》的有关规定执行。

设置在建筑物内的锅炉、柴油发电机,其燃料供给管道应符合下列规定:4.1.12.1应在进入建筑物前和设备间内设置自动和手动切断阀。

参考资料来源:百度百科--公寓

参考资料来源:百度百科--高层民用建筑设计防火规范

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-08-12
不知道你所在的公寓各楼层的使用性质,对于居住建筑,国家消防规范要比较详细的要求,但在
房间内安装喷淋的话,比较少见,以下情况都是不用装的:
1、建筑高度超过100m的高层建筑:不设集中空调且户门为甲级防火门的住宅的户内用房
2、建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房:普通住宅、设集中空调的住宅的户内用房
3、二类高层建筑和多层建筑的住宅用房均不用装本回答被提问者采纳详情
    官方电话官方服务
      官方网站
第2个回答  2010-08-17
呵呵,我也是做消防的,我们一般没有在公寓里面装喷淋,最多也是在公共部位装箱子,你那房子安全好呵!你觉得碍事可以和物业商量看看能不能拆,或者你自己改改嘛,改那东西不过很麻烦的,得好多机械。实在不行你把它扳歪点不影响你装房,前提是不漏水,不要把喷头弄破了,有压你就惨了
第3个回答  2010-08-13
一楼不知道吧,高层公寓楼是要装喷淋的。
改成侧喷头吧 ,这样既不违反消防法,又不影响装修。
第4个回答  推荐于2017-11-23
我做消防工程的,我基本上没见过私人住宅装喷淋的!!!
您很有可能买了一套本来用作办公室、宾馆、或商场之类的房子。电视上好像有过报道。
建议您不要拆除
1.拆除后,可能与开发商扯皮。
2.无法在拆除后密封起拆除孔。一旦馆内有压力,水可能对家照成损失。(很有可能物业早已关闭每层闸阀)本回答被网友采纳
相似回答