三菱PLC ZRN指令回归原点问题?

如例:ZRN K550 K200 X003 Y000 X0003极限开关为ON时 开始以200的频率爬行,爬行距离就要等待编码器Z相原点脉冲的到来,这就导致了爬行距离的不确定,那么每次回归原点的位置不就不一定了吗? 而且误差最大为一圈,这样回归原点还有意义吗?求解啊

原点回归,只要是用其有一个变速过程,比如先高速运转,快接近到位后马上减速进行定位。X3是编码器的Z相,那选择这指令意义就不大了。

下面在说K5000和K500的由来,回原点一共是两个速度,在没有遇到X0的时候也就是没有遇到原点开关的时候走的是高速也就是以K5000的频率发脉冲,当遇到原点开关的上升沿后立刻切换到慢速也就是以K500的频率发脉冲。


扩展资料:

光电耦合器由两个发光二极度管和光电三极管组成。发光二级管:在光电耦合器的输入端加上变化的电信号,发光二极管就产生与输入信号变化规律相同的光信号。

光电三级管:在光信号的照射下导通,导通程度与光信号的强弱有关。在光电耦合器的线性工作区内,输出信号与输入信号有线性关系。

输入接口电路工作过程:当开关合上,二极管发光,然后三极管在光的照射下导通,向内部电路输入信号。当开关断开,二极管不发光,三极管不导通。向内部电路输入信号,也就是通过输入接口电路把外部的开关信号转化成PLC内部所能接受的数字信号

参考资料来源:百度百科-三菱PLC

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-16
看你使用的场合了,原点回归,只要是用其有一个变速过程,比如先高速运转,快接近到位后马上减速进行定位。要入你所说,X3是编码器的Z相,那选择这指令意义就不大了。追问

使用场合是大致是X轴从极限开关x0003 运动到某个位置,完成工序利用上述指令后返回至极限开关处。
我从网上看ZRN指令 其爬行距离是不是等待编码器Z相原点脉冲的到来啊?
对了还想请问大侠程序的开始处[=D500 K2 ]——————————————(M1531)
在是什么意思啊?

追答

[=D500 K2 ]——————————————(M1531)
这是D500等于2 M1531就通
ZRN 返回到X3后,要脱开X3才会停下来。

本回答被提问者采纳
第2个回答  2013-05-20
编码器的AB两相不只是能计脉冲数,还能感知方向的。当电机碰到近原点时,开始向一个方向运动碰到原点停下,怎么会不对呢??近原点是一定要的,Z相不是近原点,近原点一定是独立于电机之后的一个感应点。Z相更不是原点了。
第3个回答  2018-02-25
我也是最近才看回原点指令的我的理解是:首先ZRN这个指令的x不是编码器的信号 是dog近点信号 这个指令不用零点信号 在有你说的等z脉冲的那是带搜hog的那条指令
相似回答