变压器的容量可以超过发电机吗

我们的系统有两台发电机,一台主发86KW一台副发12KW,所配的变压器为35KVA,当使用12KW的发电机供电时可以用这台变压器吗?

两台发电机,一台主发86KW,一台副发12KW,配变压器为35KVA,当使用12KW的发电机供电时可以用这台变压器。变压器的功率如果小于发动机,则发动机发出的电能受变压器限制,不能全功率输出。变压器的功率超过发动机太多,只是变压器的能力没有发挥而也。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-10-25
一般来说变压器和发电机容量比应保证1.25倍的关系(也就是0.8的倒数关系)
变压器容量比发电机容量大的原因:
  1.考虑系统远期发展,以适应发电机机组的增容扩容。
  2.发电机有短时间超负载的可能,要留有一定余量。
  3.变压器作为负载,在小负载工况小(0.5~0.7)运行平稳性、经济性均良好。变压器的负荷率为63%~67%之间时,变压器的效率最高。
  变压器容量应根据计算负荷选择。确定一台变压器的容量时,应首先确定变压器的负荷率。变压器当空载损耗等于负荷率平方乘以负载损耗时效率最高,在效率最高点变压器的负荷率为63%~67%之间。但这仅仅是从节电的角度出发得出的结论,是不够全面的。值得考虑的重要元素还有运行变压器的各种经济费用,包括固定资产投资、年运行费、折旧费、税金、保险费和一些其他名目的费用。选择变压器容量时,适当提高变压器的负荷率以减少变压器的台数或容量,即牺牲运行效率,降低一次投资,也是一种选择。
第2个回答  2013-12-01
朋友,一般来说变压器和发电机容量比应保证1.25倍的关系(也就是0.8的倒数关系),当然,在大型或特大型发电机所配的变压器也许不完全按这个规律。所以可以,但是注意负荷不能超过发电机容量。
第3个回答  2013-12-01
功率不会增加的,只能改变电压的
相似回答