50MW发电机采用单元接线,应当选择多大容量的主变压器,根据是什么?

如果你是一比一的配。也就是一台发电机配一台变压器。
1、发电机是按有功功率计算的(单位为MW)。而变压器是按视在功率计算的(单位为MVA)。也就是说,变压器的视在功率里,包含了有功部分和无功部分,因为变压器的负载性质就包含了这两个部分。因此变压器的视在功率。会大于发电机的功率。
2、现在发电机和变压器,都采用R10系列。他们的级差也正好是1.25倍(是0.8的倒数)。这个0.8就是大家知道的常用的功率因素。在这个功率因素下,运行是能做到的,也合理和经济的。
3、因此:50MW*1.25=62.5MVA.取标准容量63MVA.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-06-11
配63MVA的变压器,功率因数可以发到0.8。50/0.8=62.5约等于63MVA,63MVA是变压器的标准容量。
第2个回答  2010-06-12
你设备同时使用是多少 大设备是多少