西门子440变频器的地址拨码怎么设定的用详细点的。它的DP地址。要怎样设定才是我想要的地址。
地址是8那么DP通讯上要怎么设定拨码呢?它是怎么计算的?
举报该问题
推荐答案 2013-05-18
其实就是
十进制
和二进制的转换。比如8,转换成二进制就是1000,所以拨码应该是:从左到右是0001000,也就是:关关关开关关关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/IIGIqpGG8.html
其他回答
第1个回答 2013-05-18
一般是有几个数构成的,而每个数都要X相应的进制。
8的话,可能是4个2吧
相似回答
麻烦告诉我
西门子
S7-400PLC和MM
440
通过PROFIBUS相连,
变频器
上应该做哪些...
答:
P0918:定义mm
440
的DP地址
P0700:设为6,表示
变频器
启停命令源于DP P1000:设为6,表示频率给定值源为通讯板CB,通过DP读取该值 P2050:显示从DP 通讯板接受到的PZD P2051:用于定义状态字和实际值的信号源,输出给PLC,默认为52和21,即PLC的两个输入字值分别为:状态字(r0052)和频率实际值...
西门子440变频器怎么
和808d系统X54通讯连接控制
答:
http://www.ad.siemens.com.cn/service/elearning/cn/Course.aspx?CourseID=903 2.
西门子
PLC与MM
440变频器
通信,变频器需要安装DP通讯板,订货号:6SE400-1PB00-0AA0。变频器地址可以采用二种方式来设定总线地址,一是通过DP通讯板上DIP拨码开关来设置(范围1-126),二是通过P0918来设置。需要注意...
西门子
s7
变频器
哪个传动参数设置
dp地址
答:
西门子s7变频器PROFIBUS传动参数设置
dp地址
。西门子s7
变频器是西门子的
畅销产品,根据说明书中显示,西门子s7变频器PROFIBUS传动参数设置dp地址。
西门子变频器
MM
440
与CPU313c-2
DP
通讯
答:
将P0003设置为3,然后查看r2025参数。在写操作的时候SFC14,SFC15是成对出现的,而且要实时扫描。
西门子
S7-300PLC与
变频器
通讯最生动简易的教程
答:
I的第一个字
地址是变频器的
状态字(运行或者停止的标志)I的第二个字地址是变频器的实际频率具体I的对应功能可以在变频器上的P2051参数进行设置,可以查M440的PROFIBUS-DP手册,下图有部分说明:看完上面的对应关系后,我们就可以控制变频器了PQW256内传送:047F是变频器启动047E是变频器停止(也是复位...
S7300
如何
利用PROFIBUS—
DP
总线控制
西门子
MM
440变频器的
启动与停止
答:
不是占用PLC的输入输出连接点,而是通过通讯方式 控制MM
440
内部的寄存器标志位来控制
变频器的
启动和停止
4 CPU315-2PN/
DP
与
西门子变频器
MM
440的
硬件组态如下图所示。数据通信采...
答:
1:16#3300 2:用MOV指令,I0.0的时候16#047F,I0.1的时候16#047E.实际使用中,这个控制命令也是用DB来传送的。
大家正在搜
西门子440变频器编码器模板
变频器的拨码干什么用的
西门子430变频器 输出端子
西门子变频器控制端子详解
西门子plc怎么和变频器
西门子变频器怎么看电流
西门子m440变频器
西门子g120变频器端子控制
西门子变频器的组成
相关问题
西门子MM440变频器如何设置DP通讯地址
西门子变频器440与S7 300PLC的DP通讯要怎样设置参...
西门子440变频器基本参数设置
西门子变频器参数怎么设定
对西门子变频器MM440远程、就地的参数怎样设置,请具体点好...
西门子440变频器参数的设定。
西门子mm420变频器地址设定
西门子440变频器电位器控制要如何调参数呀