麻烦告诉我西门子S7-400PLC和MM440通过PROFIBUS相连,变频器上应该做哪些参数设置。越详略越好,

如题所述

以下为经过实践使用的数据,应该能实现总线对变频器的要求
为实现此功能,BOP上的下列参数需注意或设置
P0918:定义mm440 的DP地址
P0700:设为6,表示变频器启停命令源于DP
P1000:设为6,表示频率给定值源为通讯板CB,通过DP读取该值
P2050:显示从DP 通讯板接受到的PZD
P2051:用于定义状态字和实际值的信号源,输出给PLC,默认为52和21,即PLC的两个输入字值分别为:状态字(r0052)和频率实际值字(r0021)
P2041:通讯板参数。P2041[0]=CB报文中的PZD(过程数据)+PKW(参数ID值),设置P2041.00=3(PP03)
P2040:设置CB报文停止时间,如果MM440通过DP收不到自PLC的报文,则在延迟这一个时间内,输出故障F0070
P0927:修改参数途径。P0927.0 =1,表示通过profibus dp/CB修改参数。为0时表示否
R2054:显示通讯板诊断信息
P0719:设置为66,表示启停等开关量命令源和设定值源均来自DP

4。另PLC控制参数:
变频器ready时,控制字值为1150
变频器启动正转时,控制字值为1151
编程写入时改为16进制
频率设定值为50hz时,频率设定值字值为4000H,即16384
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-06-21
www.ad.siemens.com的下载中心就有这个例子。
相似回答