烟感报警器怎么安装? 怎么接线?

如题所述

目前烟感有4种:

    独立烟感,不需要接线,使用电池供电。

    总线烟感:底座上有4个金属端子,接线时候接对角的两个点即可,大多数烟感接线已经不分正负极,所以可以随便接,但一套系统里最好统一一样的接法。如果烟感接线分正负极,请参照说明。

    多线烟感(传统烟感),也是两线接法,以铠卫烟感YT102为例子: 探测器的端子4,3是电源输入端(接线时不用区分极性),其中端子2和端子3在探测器内部短连。

    继电器烟感(继电器信号输出/),4线接法:以DG311为例: 连接电源线在底座端子3、端子4上,继电器无源触点输出线连接在底座端子1、端子2上。

        但是烟感系统是一个复杂的系统,需要专业的人员和专业的知识才能正确安装,不能仅仅依靠知道上获取的点滴来作为工作的依据。为了安全,还是请专业的工作人员安装为好。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-18
从接线方式来说,目前烟感有4种。独立烟感,不需要接线,使用电池供电。总线烟感:底座上有4个金属端子,接线时候接对角的两个点即可,大多数烟感接线已经不分正负极,所以可以随便接,但一套系统里最好统一一样的接法。如果烟感接线分正负极,请参照说明。.多线烟感(传统烟感),也是两线接法,以铠卫烟感YT102为例子: 探测器的端子4,3是电源输入端(接线时不用区分极性),其中端子2和端子3在探测器内部短连。继电器烟感(继电器信号输出/),4线接法:以DG311为例: 连接电源线在底座端子3、端子4上,继电器无源触点输出线连接在底座端子1、端子2上。所选答案说的产品是SS168A,我们也有生产,是一款很低端的产品。之所以有5根线,相当于5个端子,2根电源线,3根线号线(接其中2根是常闭输出/另外的接法可是常开输出)
第2个回答  2018-03-30

    烟感有五个接线端子,红黑线为dc12v的电源接口,另三根为黄、绿、蓝,接黄绿为常闭,接黄蓝为常开。

2.主机一般有8、16路防区。

3.若按常闭接法,将烟感的黄线接上2.2K的线尾电阻,然后和绿线接到主机的一个防区上。

烟感报警器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾报警器内部采用离子式烟雾传感,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。

红外发射管的红外光束被烟尘粒子散射,散射光的强弱与烟的浓度成正比,所以光敏管接收到的红外光束的强弱会发生变化,转化为点信号,最后转化成报警信号。报警器对烟雾感应主要由光学迷宫完成,迷宫内有一组红外发射、接收光电管,对射角度为135度。当环境中无烟雾时,接收管接收不到红外发射管发出的红外光,后续采样电路无电信号变化;当环境中有烟雾时,烟雾颗粒进入迷宫内使发射管发出的红外光发生散射,散射的红外光的强度与烟雾浓度有一定线性关系,后续采样电路发生变化,通过报警器内置的主控芯片判断这些变化量来确认是否发生火警,一旦确认火警,报警器发出火警信号,火灾指示灯点亮,并启动蜂鸣器报警。

本回答被网友采纳
第3个回答  2019-12-21
第一步:准备一根RVS线(信号总线),此处以普通线缆代替。

第二步:将线路从JTY-GD-G3底座的穿线孔处穿过,将信号总线接在底座任意一对对角的线端子上。

第三步:检查JTY-GD-G3光电感烟火灾探测器接线是否正确。

第四步:盖上上盖接线完成

烟感报警器其实是烟感或烟雾报警器的别称,烟感报警器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,内部采用离子式烟雾传感器,离子式烟雾传感器是一种技术先进,工作稳定可靠的传感器,被广泛运用到各种消防报警系统中,性能远优于气敏电阻类的火灾报警器。
第4个回答  2013-06-04
1.烟感有五个接线端子,红黑线为dc12v的电源接口,另三根为黄、绿、蓝,接黄绿为常闭,接黄蓝为常开
2.主机一般有8、16路防区
3.若按常闭接法,将烟感的黄线接上2.2K的线尾电阻,然后和绿线接到主机的一个防区上本回答被网友采纳
相似回答