消防烟感探头怎么接线

如题所述

消防烟感探头不同,接线方式不同。

1、独立烟感,不需要接线,使用电池供电。

2、总线烟感:底座上有4个金属端子,接线时候接对角的两个点即可,大多数烟感接线已经不分正负极,所以可以随便接,但一套系统里最好统一一样的接法。如果烟感接线分正负极,请参照说明。

3、多线烟感(传统烟感),也是两线接法,以铠卫烟感YT102为例子: 探测器的端子4,3是电源输入端(接线时不用区分极性),其中端子2和端子3在探测器内部短连。

4、继电器烟感(继电器信号输出/),4线接法:以DG311为例: 连接电源线在底座端子3、端子4上,继电器无源触点输出线连接在底座端子1、端子2上。

扩展资料:

消防烟感探测器的应用范围:

1、饭店、旅馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室等。

2、电子计算机房、通讯机房、电影或电视放映室等。

3、楼梯、走道、电梯机房等。

4、书库、档案库等。

5、有电气火灾危险的场所。

符合下列条件之一的场所,宜选择点型感温探测器:相对湿度经常大于95%;无烟火灾;有大量粉尘;在正常情况下有烟和蒸汽滞留;厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等;吸烟室等;其它不宜安装感烟探测器的厅堂和公共场所。

参考资料来源:百度百科--消防烟感探测器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-29
两根信号线不分正负极(禁止将两根信号线短接起来,虽然接线不分正负极,但是也不能直接短路)。只要是在同一个回路中,信号线就可以随便接,树状网都可以。 典型感烟、感温火灾探测器的安装,应符合下列要求:
1、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;
2、探测器周围水平距离 0.5m内,不应有遮挡物;
3、探测器至空调送风口最近边的水平距离,不应小于 1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不 应小于 0.5m;
4、在宽度小于 3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距, 不应超过 10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过 15m。探测器至端墙的距离,不应大于安装 间距的一半;
5、探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于 45°。

烟感探测器(简称:烟感探头),采用双源双电离室结构,可以自动跟踪由于环境变化引起的工作点漂移,检测烟感探头由于灰尘积累发生的老化,保证其报警灵敏度处于稳定状态,有效地进行火灾报警和故障报警。探头由检测电离室和基准电离室等组成,当外来烟雾(烟粒子)进入测量室时引起电离磁射线发生变化(电流变化转变成电压的变化,受到电子系统的监视,在该值超过规定的阀值时),输出报警信号。
第2个回答  2013-07-05
不管哪个生产厂家烟感底座上接线都有 接线端子,然后接到消防主机上再编程即可