低压配电变压器选择高、低压侧电缆怎么计算?

如:50KVA配电变压器,高压10KV,低压0。4KV,不考虑负荷大少,应该各用多大的电缆呢。不能计算也行。就告诉我,30KVA、50KVA、80KVA、100KVA、125KVA、250KVA、315KVA,用多大的电缆(铝的)。

50KVA配电变压器,高压10KV,低压0。4KV,不考虑负荷大少,应该各用35平方的电缆,现在是规定,高压最小供电电缆就是35平方。二次电流约为75A,标准用35平方就可以,最好要有余量,用50平方电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-26
选电缆,先要计算出最大电流来。50KVA配电变压器,10kV的电流就是5A,0.4kV的电流就是125A,考虑30%的余地,就是10kV,7A左右,0.4kV,163A。
10kV的电缆,用最小规格就可以满足YJV22-8.7/10,3x25(载流量112A)。
0.4kV的电缆,V V22-1,3x95+1x50(载流量170A)。
第2个回答  2012-12-26
你计算一下电流,根据载流量选择