77问答网
所有问题
有一台800KVA的变压器,高压10KV,低压0.4KV,请问高压侧额定电流是多少?如果使用铝芯电缆该如何计算?谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-04-01
变压器容量(KVA) 除以 1.732(根号3) 除以 高压端电压(KV) 就是 高压端的额定电流
变压器容量(KVA) 除以 1.732(根号3) 除以 低压端电压(KV) 就是 低压端的额定电流
s=1.732* u*i
i= 800/10/1.732=46A (高压侧)
i=800/0.4/1.732=1155A(低压侧)
导面截面积s=I/J=46/1.54(经济电流密度1.54A/平方mm=29.5 可选25-35平线
如长距离200米应考虑其电压降压
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/YWqY3WvvW.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-12-01
s=1.732* u*i
i= 800/10/1.732=46A (高压侧)
i=800/0.4/1.732=1155A(低压侧)本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-04-07
I = P / 根号3 X U = 800 / 1.732 X 10 = 46A ,可以。
第3个回答 2011-04-07
铝线用35平方的就可以了
追问
如何计算?谢谢您
相似回答
大家正在搜
相关问题
有一台500KVA的变压器,高压10KV,低压0.4KV,请...
变压器高压10kv低压0.4kv分别用多少兆欧表测量?
800KVA变压器,额定电压为10KV/0.4KV,计算变压...
800kva变压器0.4kv低压侧断路器
已知变压器额定容量为2500kv,额定电压为10kv/0.4...
有一台10/0.4KV,1000KVA的变压器。请问它的一次...
变压器SCB11-100/10 10±2*2.5%/0.4K...
变压器容量在1600KVA(10KV/0.4KV)高压侧电流...