请问火灾报警图中烟感之间有2根线的有4根线的有什么区别,这些线是干什么用的

如题所述

1、两组线,其实就是四根线,还有一种情况,就是烟感接四根线的是独立式烟感,两根电源,两根信号,但是一般独立式烟感应于火灾自动报警系统中的不多。

2、一般2根线和4根线都是代表报警二总线,不同的是4根线两进两出,加上探测器特殊的电路使得即使一个探测器短路也不会让整个回路短路(如GENT 34000系列),气体报警探测器:一般都是四根线,两根报警总线、两根24V电源线。

扩展资料:

烟感正常情况下是遇到烟雾才会报警,有时候烟感安装的时间常了,里面积的有灰尘,其它的气流通过烟感时把灰吹起来,烟感会误认为是烟气,会引起报警,因为这种传感器对极微小的烟雾粒子较敏感,即使是对人的肉眼无法看到的粒子。还有像水蒸气之类的气也会引起烟感报警。

如果烟感装的时间常了,可以取下来,用一字螺丝刀翘开,把里面黑色的盖子内部,清理一下,用干布或电吹风吹干净,然后在按上,应该可以解决,不行的话换个烟感,注意换的时候一定要把编码用调码器调正确,如果是手动拔码的那种直接把号与取下来的那个拔一样就行了。



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-11-18

国内的火灾报警平面图中,早些年还有4线的烟感设备,当时的烟感功耗较高,且总线技术不成熟,烟感设备需要二根电源线供电以及二根通讯总线与主机进行通讯。但随着烟感设备的功耗下降,以及总线技术的发展,现在的烟感设备,已经全是二线设备了,即主机可通过二根线完成对烟感设备的通讯及供电。此类技术名为消防二总线,目前这套技术广泛应用于火灾自动报警系统当中,但是由于这套技术的供电能力较微弱,此系统内除了烟感以外的其它需要发声/发光一类的从机设备,目前还是通过4根线完成工作,原因是这类设备功耗较大。近几年还有一些新的二总线技术产生,如POWERBUS总线技术,支持大电流供电,目前已有芯片级的应用,可实现所有从机设备,均通过二根线完成通讯及供电的需求,大大减少了施工的成本和时间。

第2个回答  推荐于2017-09-27
烟感:2根线和4根线都是代表报警二总线,不同的是4根线两进两出,加上探测器特殊的电路使得即使一个探测器短路也不会让整个回路短路(如GENT 34000系列)
气体报警探测器:一般都是四根线,两根报警总线、两根24V电源线。本回答被提问者采纳
第3个回答  2013-01-07
图里面画的是两组线,其实就是四根线,还有一种情况,就是烟感接四根线的是独立式烟感,两根电源,两根信号,但是一般独立式烟感应于火灾自动报警系统中的不多。

参考资料:http://www.dnfire.cn

本回答被网友采纳
相似回答