77问答网
所有问题
消防烟感应穿几根线啊,分别是什么线名称,谢谢
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-04
看设计文件、招
投标文件
确定的平牌,国内消防报警产品,一般用在公共建筑里的是感温火灾探测器、感烟火灾探测器是点型的(另外一类是线型的用的少),穿配线一根
双绞线
:型号RVS-2×1.5,线的类别是耐火的或阻燃的
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8YNIv3W3WYp3YII3vI.html
其他回答
第1个回答 2015-09-19
两根,现在一般都是二总线制,如果是烟感温感只需要两根就行了,不分正负极,除了极个别的牌子可能分,声光,输出模块之类需要动作的要多加两根24v。
第2个回答 2014-08-20
消防烟感穿两根线,一般的麻花线就可以了,是并联接法
追答
我是电工,不懂可以找我
第3个回答 2014-08-20
一根,信号线,一般使用NH-RVS-2*1.5或ZR-RVS-2*1.5
相似回答
烟感
有
几根线,
如何接线?
答:
烟感有五个接线端子,
红黑线为dc12v的电源接口,另三根为黄、绿、蓝,接黄绿为常闭,接黄蓝为常开
。2.主机一般有8、16路防区。3.若按常闭接法,将烟感的黄线接上2.2K的线尾电阻,然后和绿线接到主机的一个防区上。烟感报警器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范的,烟雾报警器内部采用离子式烟...
消防烟感
线路如何安装?
答:
烟感有五个接线端子,
红黑线为dc12v的电源接口,另三根为黄、绿、蓝,接黄绿为常闭,接黄蓝为常开
。感烟探测器的接线需要注意区分是编码型,还是非编码型。编码型通过信号线可以直接接入报警控制器;非编码型的需要通过模块接入报警系统。感烟探测器的布线是一组RVS2*1.5mm2的线即可。烟感只要并入信...
安装工程中
消防
部分各元器件之间的电线连接问题
答:
回答:消火栓报警按钮是4根启泵线,
2根报警总线
,如果不需要把信号传回控制中心就要4根启泵线就行;手报带电话插孔的是2根报警总线,两根电话线;不带电话插孔是2根总线;声光是2根报警总线加2根24V电源线;烟感是2根报警总线;全部是串联,用的是总线制,所以所有总线都是一条线下来的;消防分机只连电话线。
...声光报警器。
消防
报警按钮。
各
需
穿几根线,
它们之间有公用的线吗...
答:
消防烟感器两根线,消防启动泵四根线,声光报警器四根线,消防报警按钮六根线
,它们之间有公用线报警信号线及24V电源线,所有控制模块四根线,所有输入模块两根线。
请问火灾报警图中
烟感
之间有2
根线
的有4根线的有
什么
区别,这些线是干什...
答:
1、两组线,其实就是四
根线,
还有一种情况,就是烟感接四根线的是独立式烟感,两根电源,两根信号,但是一般独立式
烟感应
于火灾自动报警系统中的不多。2、一般2根线和4
根线都是代表
报警二总线,不同的是4根线两进两出,加上探测器特殊的电路使得即使一个探测器短路也不会让整个回路短路(如...
请问
消防
的
烟感
.声光.手报.消报都用
什么线
连接都是用几条线
答:
烟感
、手报与主机连接2
根线
声光连接4根线 2根信号线、2根24V直流电源线。消火栓按钮连接得看设计,需不需要直启 如不需要 接2根信号线即可 通过现场编程用输入输出模块启动消火栓泵。如需直启 那么需要6根线 2根信号线、2根直启线(到
消防
泵房直接接到消火栓控制柜上)2根信号回答线 ...
谁知道
消防烟感,
消防启动泵,声光报警,消防手动报警,火灾显示盘
,各
需要...
答:
烟感
2根信号线、消火栓按钮不具体看具体型号、声光2根信号2根电源、手报2根信号2根电话(有电话插孔的情况下)、火灾显示盘2根信号2根电源。不理解可追问。
大家正在搜
人体感应开关消防线接什么线
消防感应灯三根线怎么接
消防应急灯三根线怎么接线
消防应急感应灯接线图
消防人体感应灯怎么接线图
消防应急灯用什么线
消防强启线是什么
什么叫消防线
带消防线的灯怎么接线
相关问题
消防弱电中烟感,声光报警.消防箱内按钮,手报穿几根发,分别是...
所有的消防设备(如烟感、温感、手报、广播、消火栓按钮等等设备...
消火栓中的手报安钮穿几根线分别是什么线还有广播,另烟感和温感...
谁知道从烟感到消防箱再到烟感穿几根线
消防烟感穿什么线型号
谁知道消防烟感,消防启动泵,声光报警,消防手动报警,火灾显示...
消防弱电防爆手报要几根线,分别是什么线
消防控制模块和烟感手报生光要怎么连要穿几根线