变电站建设中 变压器需要做哪些试验 需要注意些什么

如题所述

变电站建设中 变压器需要做哪些试验 需要注意些什么

需要做哪些试验

这个还要看变压器的容量和电压等级。

一般做下面的实验

1、绝缘电阻
2、变压器变比实验
3、变压器组别实验
4、变压器直流电阻试验
5、介质损耗试验
6、工频耐压试验
7、直流泄露
8、 冲击合闸
9、核定相位
10、其他一些特殊的检测项目。

安装变压器时需要注意些什么

建议你从以下三个方面入手:

1、查找有关的国家规范,了解并最终掌握规范的内容和目的(即不满足规范会带来什么后果。最好能变成自己归纳的要点);

2、认真阅读设计说明书(或设计任务书),可能的话找出说明书与规范不符合的地方(现在不少设计的人很可能由于种种原因而不按照规范进行)。同时核对工程是否按照设计说明书进行,发现不符合规范或不按照说明书进行时就可提出报告,没有发现也可报告(报告未发现与规范及设计说明书);

3、参阅其它相类似的工程实施情况,结合工程实际请教曾经参与工程监督的人员,并最好对一些要点做记录,以供自己参考。实际上没有负责时会怕,主要是不知道如何入手,一旦入手后则只要注意事事仔细、认真就可以了。来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-12-16
要按GB50150-2006《电气装置安装工程 电气设备交接试验标准》中对“电力变压器”交接试验的要求进行;其主要试验项目分为绝缘试验和特性试验两类:

绝缘试验项目主要有:
(1)测量绕组连同套管的绝缘电阻和吸收比;
(2)测量与铁芯绝缘的各紧固件(连接片可拆开者)及铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻;
(3)测量绕组连同套管的介质损耗角正切值tanδ;
(4)绝缘油试验;
(5)测量绕组连同套管的直流泄漏电流;
(6)绕组连同套管的交流耐压试验;

特性试验的主要项目有:
(1)测量绕组连同套管的直流电阻;
(3)检查所有分接头的电压比;
(4)检查变压器的三相接线组别和单相变压器引出线的极性
(6)空载及短路试验,检查铭牌参数的正确

当然还有一些其他试验,但现场人们基本都不进行,如噪音测量等。
第2个回答  2013-04-10
需要做绝缘电阻 绕组直流电阻 分接头电压比 连接组别和极性 有载调压装置检查和试验 绕组连同套管的介质损耗角和直流泄露电流 交流耐压试验 冲击合闸 相位检查 这些是长做的还有一些不常见 不懂得联系
第3个回答  2013-04-09
1)变压器运行声音是否正常。
2)变压器油色、油位是否正常,各部位有无渗漏油现象。
3)变压器油温及温度计指示是否正常,远方测控装置指示是否正确。
4)变压器两侧母线有无悬挂物,金具连接是否紧固;引线不应过松或过紧,接头接触良好,试温蜡片无融化现象。
第4个回答  2022-06-17
1、油浸式变压器的主要部件有哪些?
答:变压器的主要部件有:铁芯、绕组、油箱、油枕、呼吸器、防爆管、散热器、绝缘套管、分接开关、气体继电器、温度计、净油等。
2、什么是全绝缘变压器?什么是半绝缘变压器?
答:半绝缘是变压器中性点附近绕组的主要绝缘,其绝缘水平低于端部绕组。相反,一般变压器头尾绕组的绝缘水平称为全绝缘。
3、变压器在电力系统中的主要作用是什么?
答:变压器在电力系统中的作用是变换电压,以利于电力的传输。经升压变压器升压后,可以降低线损,提高输电的经济性,达到远距离输电的目的。降压变压器可将高压变为各级用户所需的电压,满足用户的需要。
4、套管裂缝有哪些危害?
答:外壳开裂会降低绝缘强度,进而导致绝缘进一步损坏,直至全部击穿。当裂缝中的水结冰时,套管也可能爆裂。可见,套管裂纹对变压器的安全运行十分威胁。
5、中性点与零点零线有什么区别?
答:三相绕组的头部(或尾部)连接在一起的公共连接点称为电源的中性点。当电源的中性点与接地装置连接良好时,中性点称为零点;从零点引出的导线称为中性线。
6、为什么户外母线连接器容易发热?
答:室外母线经常被风、雨、雪、阳光和冰冻侵蚀。这些都可以促进母线接头的加速氧化和腐蚀,使接头的接触电阻增大,温度升高。
7、SF6气体的化学性质是什么?
答:SF6气体不溶于水和变压器油,在高温下不与氧、氩、铝等多种物质发生反应。但在电弧和电晕的作用下,SF6气体会分解产生低氟化合物,会对绝缘材料造成损坏,而这些低氟化合物是剧毒气体。SF6的分解反应与水分有很大关系,所以要采取除湿措施。
8、变压器油枕的作用是什么?
答:当变压器油的体积随着油温的变化而膨胀或收缩时,油枕起到储油和补油的作用,可以保证油箱充满油。减少,减缓油品变质的速度。油枕侧面还有一个油位计,可以监测油位的变化。
9、变压器的铁芯为什么要接地?
答:变压器的铁芯和其他附件在运行时处于绕组周围的电场中。如果不接地,铁芯等附件必然会感应出一定的电压。在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时,就会发生放电现象。为避免变压器内部放电,铁芯应接地。
10、为什么要在电力电容器及其断路器之间安装一组氧化锌避雷器?
答:安装ZnO避雷器可以防止电力电容器在拉合时可能出现的运行过电压,保证电气设备的安全运行。
11、电能表和功率表所指示的数值有什么区别?
答:电表表示瞬时发、供、用设备发出、传输和消耗的电量;电能表的值是一定时间内发出、传输和消耗的电能的累计量。
12、并联电池组对电池有什么要求?
答:并联电池中每个电池的电动势应该相等,否则电动势大的电池会对电动势小的电池放电,在电池组内部形成循环电流。另外,每个电池的内阻也应该相同,否则内阻小的电池放电电流会过大。新旧程度不同的电池不宜并联使用。
13、中央信号装置的作用是什么?
答:中央信号是监控变电站电气设备运行的信号装置。它根据电气设备的故障特点发出声光信号,通知操作人员快速查找、正确判断和处理,确保设备安全运行。
14、为什么电缆线断电后用电测笔验电,短时间内还是有电?
答:电缆线相当于一个电容器。停电后,线路中仍有残余电荷,对地仍有电位差。如果立即切断电源,测试笔会显示线路有电。因此,必须将其完全放电,并且只有在不通电的情况下进行通电测试后才能安装接地线。
15、什么是内部过压?
答:内部过电压是由于运行、事故或其他原因,系统状态突然发生变化的过渡过程,会出现从一种稳定状态到另一种稳定状态的过渡过程。在此过程中,系统可能会出现危险的过电压。. 这些过电压是由系统中电磁能量的振荡和积累引起的,所以称为内部过电压。
相似回答