10KV变电站高压试验最常用几款试验仪器
注意事项
(1)从微安表反应出来的现象
1)电流周期性变化。从而产生周期性放电。
2)电流突然变化。如减小,可能是电源回路短路;如增大,可能是试验回路或试品出现闪络,或内部断续性放电引起。
3)电流随时间变化。若逐渐下降,可能是充电电流减小或被试品表面绝缘电阻上升引起;若逐渐上升,可能是被试品绝缘老化引起。
(2)10KV变电站高压试验最常用几款试验仪器从泄漏电流数值上反映出来的情况
1)泄漏电流过大。应先检查试验回路、设备状况和屏蔽是否良好,在排除外因之后,才能对被试品做出正确的结论。
2)泄漏电流过小。应检查接线是否正确,微安表保护部分有无分流与断线。
(3)影响泄漏电流大小的因素
(4)其它
三级资质设备
一、高压发生设备
1直流高压发生器HZZGF-120kV/2mA
直流高压发生器HZZGF-200kV/3mA
2工频耐压试验装置HZYDJ-10kVA/100kV
工频耐压试验装置HZYDJ-5kVA/50kV
3变频串联谐振试验成套装置HZBP-500kVA/200kV
4感应耐压试验装置HZSBF-15kVA
二、电气测量仪器
1高压介质损耗测试装置HZJS-6000D
2回路电阻测试仪HZHL-100A
3互感器伏安特性测试仪HZFA-103
4接地电阻测试仪HZDW-5A
5电容电感测试仪HZRG-3000
6接地导通测试仪HZDT-10A
7变压器直流电阻测试仪HZBZC-3S
8变压器变比测试仪HZBC-VI
9变压器绕组变形测试仪HZBX-III
10有载分接开关测试仪HZKC-4000
11断路器特性测试仪HZKC-7000
12氧化锌避雷器阻性电流测试仪HZBD-2000
13三相继电保护测试仪HZJB-1000B
14雷击计数器校验仪HZFZ-9000
15绝缘电阻测试仪HZDMH-5000V
三、油、气试验仪器
1 SF6检漏仪HZXP-1A
2 SF6气体微水测试仪HZLD-2000
三、常用仪器仪表
1兆欧表HZ2500V
2兆欧表HZ500V
3数字式双钳相位伏安表HZMG-2000E
但是由于交流耐压试验所采用的试验电压比运行电压高得多,过高的电压会使绝缘介质损耗增大、发热、放电,会加速绝缘的发展,因此,从某种意义上讲,交流耐压试验是一种试验,在进行交流耐压试验前
如测量10KV变电站高压试验最常用几款试验仪器绝缘电阻、吸收比、介质损耗因数tanδ、直流泄漏电流等,对各项试验结果进行综合分析,以决定该设备是否受潮或含有。若发现已存在问题,需预先处理,待消除后,方可进行交流耐压试验,以免在交流耐压试验过程中,发生绝缘击穿,扩大绝缘,延长检修时间,增加检修工作量。
试验用来验证线端和中性点端子及它们所连接绕组对地及其他绕组的外施耐受强度(见GB1094.3)。交流耐压试验是检验变压器绝缘强度直接、有效的方法,对发现变压器主绝缘的局部,如绕组主绝缘受潮、开裂或者在运输过程中引起的绕组松动,引线距离不够,油中有杂质、气泡以及绕组绝缘上附着十分有效。变压器交流耐压试验必须在变压器合格的绝缘油,并静止一定时间且其他绝缘试验均合格后才能进行。返回搜狐,查看更多