77问答网
所有问题
消防管道压槽的标准或者规范,指的是管道开槽的宽度,深度,以及距管口的距离!要规范的名字!
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-03-24
《沟槽式管接头》(CJT156-2001)、《沟槽式连接管道工程技术规程》(CECS_151:2003)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/I8W3WI3GY.html
其他回答
第1个回答 2017-01-11
GB 5135.11 2006 自动喷水灭火系统 第11部分沟槽式管接件
相似回答
消防管道的
连接要求
答:
4、沟槽式连接件(管接头)和钢管沟槽深度应符合《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定
。公称直径DN≤250mm的沟槽式管接头的最大工作压力为2.5MPa,公称直径DN≥300mm的沟槽式管接头的最大工作压力为1.6MPa。5、有振动的场所和埋地管道应采用柔性接头,其它场所宜采用钢性接头,当采用钢性接头时...
室外给水、
消防
、自喷
管道
验收
规范
是什么
答:
5.2.1 条是屋顶消防水箱的容积,适当了做了加大,要特别注意,前面说到初期的消防水量,而此条这条数据的得出仍然是按10分钟的消防水量来计算得出的,6+6.4=12.4m3,6+9.6=15.6m3,6+12.8=18.8m3,6+31.2=37.2m3,6+41.6=47.6m3 =50m3等,这条总体来说还是不太严谨。比较合理的计算应该是到火场时间X(消火栓水量+...
镀锌
管压槽管
端离沟槽边
距离
是多少才
标准是
DN150的?
答:
根据《建筑给水排水及采暖工程施工及验收规范》中的规定(GB 50242-2002),DN150的镀锌管在铺设过程中,其管端应该距离沟槽边缘的最近点距离不少于200mm,管端应锯平,角度直;如安装三通,三通的出口应排至沟槽外,距沟槽边缘外40mm以上。值得注意
的是,
在实际施工中,还需要根据现场具体情况进行综合考...
消防
工程中
,管道,
阀门,支架的安装具体
有什么
要求
答:
同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。管道支架的焊缝宽度除设计注明外,均不得小于4mm,并应全长满焊。管道支架的防腐应按设计要求进行。如无设计要求,管架应在除锈后刷红丹一遍、面漆两遍后才能进行支架安装工作。
(急)
消防管道
安装资料!
答:
3)管道进行预制前,需对
管口的
平整度进行检查,平整度须符合规范要求。 4)管道穿墙或楼板时应加设套管
,管道
与套管间的间隙应填塞柔性不燃材料。 5)支架安装:垂直安装的总(干)管,其下端应设置承重固定支架,上部末端设置防晃支架固定。
管道的
干管三通与管道弯头处应加设支架固定,管道支吊架应固定牢固。喷淋管道支吊...
消防管道
安装方式?
答:
3.6消防喷洒分层干支管安装: 3.6.1
管道的
分支预留口在吊装前应先预制好,丝接的用三通定位预留口,焊接可在干管上开口焊上熟铁管箍,调直后吊装。所有预留口均加好临时堵。 3.6.2需要加工镀锌的管道在其它管道未安装前试压、拆除、镀锌后进行二次安装。 3.6.3走廊吊顶内的管道安装与通风道的位置要协调好。 3.6....
消防管道
阀门安装
标准
答:
管道DN25-40的一般距墙梁、柱、楼板控制在40-50mm、DN50的控制在60mm、DN70-200的一般距墙梁、柱、楼板的最小距离正好同管道直径一样;管道与支架距离DN25的3.5m、DN32的4.0m、DN40的4.5m、DN50的5.0m、DN70-80的6.0m、DN100-125的7.0m;大于DN50且改变方向应加防晃支架;两个喷头之间...
大家正在搜
消防管道安装规范标准
管道支撑规范标准
管道保温规范和标准
管道保温厚度规范要求
埋地消防管道验收规范
管道试压规范要求
消防管道验收规范
管道焊接工艺标准规范
预埋管线规范验收标准
相关问题
消防管道沟槽宽度深度标准
消防管压槽多深为标准
水电安装开槽的宽度和深度标准是多少?
水电安装开槽的管度和深度多少为标准
消防压槽管道的深浅标准视频
消防管道压槽机的用法是什么?
消防管道施工的规范要求是什么?