77问答网
所有问题
当前搜索:
消防管道安装规范标准
消防管道
的
安装
要求有什么?
答:
(1)
在管径为50mm或50mm以上的配水干管或配水管上于少应设置一个防晃支架,管道过长或改变方向时必须增设防晃支架
。(2)
相邻两喷头间的管段上至少应设一个吊架
。当喷头间距小于1.8m时,可隔段设置。(3)吊架、防晃支架宜直接固定于建筑物上,安装位置应符合规范要求。五、消防管道安装 (1)...
消防管道
应该如何进行敷设和
安装
?
答:
6. 给水管道不得直接穿越污水井、化粪池、公共厕所等污染源
。7. 管道接口法兰、卡扣、卡箍等应
安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中
。8. 给水系统各种井室内的管道安装,如设计无要求,井壁距法兰或承口的距离:
管径小于或等于450mm时,不得小于250mm
;管径大于450mm时,不得小于350mm。9. 管网必...
消防
线管
安装规范
答:
(4)任何管段需要改变管径时,应使用符合标准的异径管接头和管件
。(5)有关消防管道连接方式及相关技术要求可参照《全国民用建筑工程设计技术措施-给水排水》中的有关规定。2、 沟槽式(卡箍)连接 (1)沟槽式连接件(管接头)和钢管沟槽深度应符合《沟槽式管接头》(CJJ/T156-2001)的规定。公称...
消火栓
管道安装
要满足什么要求?
答:
消防管道的支架间距是根据国家标准和设计要求来确定的。
根据《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2019)和《建筑供热设计规范》(GB 50019-2015)
,消防管道的支架间距应满足以下要求:1.
悬挂式支架间距
:根据管道的直径和重量来确定。一般情况下,直径小于等于50mm的消防管道的支架间距为1.8-3.0m;直...
室外
消防
给水
管道
布置
规范
答:
5. 为了确保环状管网的供水可靠性,向环状管网供水的输水管道不应少于两条
。6. 在枝状布置的情况下,当室外消防用水量
不超过15L/s时,可以采用枝状布置
。7.
高层民用建筑的室外消防给水管道应布置成环状
。8.
环状给水管道应通过阀门分成若干独立段
,阀门应安装在管道的三通或四通处分水处。阀门数量应...
消防管道安装规范
答:
1.
安装
位置:
消防管道
应设置在建筑物的消防通道、防火分区或防火墙内,并且不能被其他设备或建筑物阻挡。2. 材料选择:消防管道应选用耐腐蚀、耐高温的材料,一般常用的材料有钢、铸铁、不锈钢等。3. 安装方式:消防管道的安装应符合相关国家或地方的消防安全
标准
和
规范
。管道应按照规定的倾斜度安装,...
消防管道安装规范
答:
6.管道防护:设置防护措施,如防撞柱、防火涂料,防止外力破坏和火灾蔓延。7.管道标志:设置标志,清晰明确地标示出管道的用途和流向,方便操作和维修。8.管道保温:在寒冷地区,进行保温处理,防止结冰破裂。以上是一些常见的
消防管道安装规范
要求,具体的规范还需根据当地的法规和
标准
进行制定和执行。消防...
消防
给水
管道安装
要求有哪些?
答:
以消防中常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右,DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。不同情况下的
规范
不同,需要结合具体状况确定合理间距。
消防管道
是指用于消防方面,连接消防设备、器材,输送消防灭火用水,气体或者其他介质的管道材料。由于特殊需求,消防管道的厚度与材质都...
消防管道安装规范
答:
消防管道安装规范
是指在建筑物中进行消防管道系统的安装时,需要遵循的一系列
标准
和规定。以下是一些常见的消防管道安装规范:1. 管道材料选择:消防管道通常使用无毒、耐腐蚀的材料,如不锈钢、铜、铸铁等。管道材料应符合国家相关标准,具有足够的强度和耐用性。2. 管道布置:消防管道应按照建筑设计要求进行...
室外
消防管道安装规范
(建筑消防设施规范化安装与维护
标准
)
答:
1.确定管道位置:在确定管道位置时,要考虑到管道的使用效果和安全性。一般来说,室外
消防管道
应该安装在建筑物的正面或侧面,且不得影响交通和绿化。2.挖掘沟槽:根据施工图纸的要求,在管道位置挖掘沟槽。沟槽宽度应该略大于管道直径,深度应该达到设计要求。3.
安装管道
:将管道放入沟槽中,注意管道的方向...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
消防主管道规范最新完整版
消防管道安装施工工艺
商铺消防管道安装规范
消防管道验收及施工标准
消防管道最新规定规范
消防管道敷设规范GB50424
消防管道安装抱箍的要求
消防管道施工规范要求
消防管道规范是否要求必须刷漆