77问答网
所有问题
给水管试压规范是在多少
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-05-07
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB
50242-2002》
4.2.1
室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
检验方法:塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Gp8NpvN83III83NW33v.html
相似回答
给水管道试验压力是多少
?
答:
测试压力为最大可能工作压力的1.5 倍(平常所讲的8—10公斤水压)
,如管道与PVC接头连接必须连接5小时左右才可以试压,且最大压力不得超过6公斤。一般 PP-R水管测压保压时间为30分钟,如整个系统在堵头无漏水等情况下,压力指针下降为 0.5公斤属正常范围。原因:管路受到内压膨胀所造成,但为了安全...
给水管道试验压力是多少
?
答:
国家自来水供水压力标准是试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
。根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa 。检验方法:金属及...
给水管道试验压力是
如何规定的?
答:
当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa
。.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力下降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳定1h,压力降不得超过0.05MPa,然后再工作压力的...
管道
打压
标准
答:
法律分析:测试压力为最大可能工作压力的1.5 倍,平常所讲的8—10公斤水压
,,如管道与baiPVC接头连接必须等PVC接头连接5小时左右才可以试压且最大压力不得超过6公斤。法律依据:《埋地用聚乙烯给水管道工程技术规程》 第一条 为在室外埋地聚乙烯给水管道工程设计施工及验收规程中合理安装、使用聚乙烯(...
给水管试压规范是在多少
答:
《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收
规范
GB 50242-2002》4.2.1 室内
给水管道
的
水压试验
必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统
试验压力
均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。检验方法:塑料
管给水
系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍...
排水管压力设计
规范
要求
答:
法律分析:
给排水管试压规范
:《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范GB 50242-2002》 4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍。法律依据:《中华人民共和国安全生产法》 第四条 生产经营单位必须遵守本法和其他有关安全生产...
给水管道
打压标准
规范是
什么 给水管道打压
标准规范
到底是什么
答:
给水管道
打压
标准规范
:1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验。2、
管道水压试验
长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行...
大家正在搜
pe给水管管道试压规范
室内给水管试压最新规范
室外pe给水管试压规范
给水管打压试验的标准 规范
给水试压规范
给水试压规范要求
给水管试压标准压力
压力管道试压验收规范
水管道试压规范要求