PPR给水管试压问题?

1、 水井用钢塑复合管,图纸上有说到市政入口压力是0.25,但是试验压力1.5倍达不到0.6?怎么办?
2、冷水管试验压力应为系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa?
3、给水水压:控制各用水点水压不大于0.35MPa,不小于0.10MPa, 市政给水管网供水压力为0.3MPa(图纸上设计说明)
4、请问图纸说到水压不于0.35是不是工作压力是0.35?高、中、低区都是工作压力都是0.35?0.35的1.5倍也达不到0.9啊?

这里是两个条件,一个是系统工作压力的1.5倍,一个是不小于0.9Mpa,那就是说,如果你的系统工作压力的1.5倍没有达到所规定的0.9Mpa,那你试压时的最小压力必须不小于0.9Mpa, 如果系统工作压力的1.5倍超过0.9Mpa,那试压时就必须按照实际数据进行, 因为管道内虽然系统工作压力不算高,但在有些情况下会产生水锤现象,短时间内形成超高压力,所以管道试压时必须严格按照标准来进行压力试验
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-07-06
没问题的。一般四楼试压用6个,4楼以上用4个就可以了,试压时要保持一小时不到,看压力是否下降。不是看渗水。
自吸泵的压力看产品的不同也有所不同,一般小型的可以达到8-10个没有问题的。