ppr管试压多大压力为正确?

如题所述

1. 进行PP-R管试压时,应确保测试压力为管道工作压力的1.5倍,通常为8至10公斤水压。
2. 若管道与PVC接头连接,必须等待至少5小时后才能进行试压,同时确保最大压力不超过6公斤。
3. 在进行PP-R水管的测压保压时,通常保压时间为30分钟。如果整个系统在堵头无漏水的情况下,压力指针下降至0.5公斤,属于正常范围,这是由于管路内压膨胀所引起的。但为了安全起见,仍需对整个管路系统进行检查。
4. 请注意,禁止使用电动泵进行增压。
5. 试压前的准备工作包括对系统进行全面检查,确保各类接口和连接点严密,备好试压所需的设备,如试压泵、压力表等,并将它们正确连接到系统中。
6. 对于硬聚氯乙烯(PVC-U)、氯化聚氯乙烯(PVC-C)、聚乙烯类给水管道,试压时应将管段各配水点封堵,缓慢向系统供水,并在系统最高点设置排气阀。
7. 建筑给水聚丙烯(PP-R)管道压力试验时,压力表应安装在最低点,加压泵宜设在压力表附近。
8. 冷水管的试验压力应为工作压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa;热水管的试验压力应为工作压力的2倍,但不得小于1.2MPa。
9. 进行强度试验时,应记录最后一次泵压10分钟及40分钟后的压力,它们的压力差不得大于0.06MPa。
10. 严密性试验应在强度试验合格后的2小时内进行,记录下强度试验合格后2小时的压力。如果此压力比强度试验结束时的压力降不超过0.02MPa,且系统无渗漏,则试验合格。
11. 建筑给水金属管道包括铜管、薄壁不锈钢管和钢塑复合管等,试验时应缓慢将压力升到试验压力,通常为工作压力的1.5倍,观测10分钟,压力降不大于0.02MPa,强度试验合格。