推荐答案 2016-04-10
75千瓦三相异步电动机,断路器这好选择塑壳断路器400左右的。额定工作电流为75*2=150A,启动电流约为两倍以上即150A*2>300A,接触器可选150A以上如频繁启动当然越大寿命也越高,170A只是寿命会明显降低。关键是热继电器必须选大于150A的额定范围,一般可调至150A-170A左右。施耐德代理
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/IYYGWv8pGpY88NGWvI.html
其他回答
第1个回答 2018-06-27
200A的塑壳断路器33002的,160A的
交流接触器
,整定值140A左右的热继电器
本回答被网友采纳
第2个回答 2016-04-10
200A断路器,160A接触器,160热继电器