楼宇对讲门铃能响,拿起话筒不能听见楼下声音,能开门。但楼下能听见楼上讲话

分机提机能听到声音,一般分机为4线的。
四线分机一般不同厂家都可以通用,其电路简单,一般为不保密通话,即可以有2户同时和主机通话,主机呼叫分机时需要一直按住按键,振铃声才会有,分机4根线一般为信号进,信号出,地线,振铃线,其中信号进,信号出,地线是公共线。
听筒受过撞击 ,拆开看了, 线是的好,并用万用表量过了。用万用表欧姆档接喇叭两极,也有嚓声

分机在振铃时能响,说明听筒的喇叭是好的

楼下能听见分机的声音,说明听筒里的麦克风(话筒)是好的

和听筒受过撞击没关系

问题出在分机的叉簧开关上,也叫蛙式开关,四个脚的

这种分机修过很多,换个就好

一般还会出现开门不灵

也是换开锁按钮

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-07-25
楼下的听筒是好的,楼下的话筒或话筒线路损坏或脱落。门铃能响那是门铃电路有效。
第2个回答  2009-07-25
很明显是听筒坏了 拆开看看 最好是线断了 接下就好了。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
第3个回答  2009-07-25
听筒喇叭问题或听筒线路开路。
第4个回答  2009-07-25
听筒的线路焊点看看开了没有
相似回答