37千瓦电机用16平方电线能用吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-06-23
如果线路不是太长可以使用,37kw电动机额定电流在74安培。16平方的铜质电线载流量是87安培。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GvIYWNvIpWvGNvNvYqq.html
其他回答
第1个回答 2018-06-23
1、如果是近距离(几十米以内),铜电缆16
平方毫米
,铝电缆25平方毫米。
2、如果是远距离(百米以上),铜电缆35平方毫米,铝电缆50平方毫米。
3、如果是介于远距离与近距离间,铜电缆25平方毫米,铝电缆35平方毫米。
4、37千瓦电机用变频器启动可用10平方的铜电线。
根据功率公式P=1.732UIcosφ有:
I=P/(1.732Ucosφ)
=37/(1.732X0.38X0.85)
=66A(按三相市电计算,
功率因数
取0.85)
本回答被网友采纳
第2个回答 2018-06-23
线细
相似回答
37千瓦电机用
多少
平方
的
电线
答:
37千瓦电机一般用16平方以上的铝电线、10平方以上的铜电线
。如说距离是在几十米左右,那么可以选择16平方的铜电缆或者是25平方的铝电缆;如果距离是在100米以上,那么可以选择35平方的铜电缆,或者是50平方的铝电缆;要是说距离是介于远距离和近距离这两者之间,那么可以选择25平方的铜电缆和35平方的铝...
37千瓦电机用
多少
平方
的
电线
答:
一、37千瓦电机用多少平方的电线 这个是根据距离的远近进行决定的,比如说距离是在几十米左右,
那么可以选择16平方的铜电缆或者是25平方的铝电缆
;如果距离是在100米以上,那么可以选择35平方的铜电缆,或者是50平方的铝电缆;要是说距离是介于远距离和近距离这两者之间,那么可以选择25平方的铜电缆和35...
37千瓦电机用16平方电线能用吗?
答:
如果线路不是太长可以使用
,37kw电动机额定电流在74安培。16平方的铜质电线载流量是87安培。
37千瓦
三相
电机用
多大
的电缆线
答:
16平方毫米。通过了解三相电机规格参数得知,37千瓦的三相电机用铜芯电缆选用16平方毫米,
即可满足载流量的要求
。三相电动机是指用三相交流电驱动的交流电动机,三相电动机它是指当电机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组来发电。
380v37kw
电机用
多大
电缆
答:
一般来说,380v37kw
电机用16平方
铜线或25平方铝线
电缆
。
37千瓦电动机
额定电流70A左右,也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)。一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。电缆选择的简单算法:1、...
380V/
37千瓦电动机
应选用多少
平方的电缆线?
答:
37千瓦电动机
额定电流70A左右,
用16平方
铜线或25平方铝线就可以。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A)。一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/...
37千瓦电机用
多少
平方
的
电线
答:
根据电流选择
电缆线
,铜芯电缆选用
16平方
毫米,铝芯电缆选用25平方毫米即可满足载流量的要求。37kw的
电机
的额定电流是74A,但每台电机的运行环境都不一样,功率因数也不一样,有的地方无功补偿做得比较好。功率因数可以达到0.98额定电流会在70A以上,而有的地方无功补偿不到位或根本没有,功率因数比较低...
大家正在搜
37千瓦电机用多少平方的电线
三相3千瓦电机用几平方的线
15千瓦电机用几平方线
4千瓦电机用几平方电缆
2.2千瓦电机用多少平方线
10kw电机用多少平方的电线
三千瓦用多少平方电线
30kw电机用多少平方铜线
11千瓦电机电流是多少
相关问题
14千瓦的电机用多少平方的电线呀?
380V/37千瓦电动机应选用多少平方的电缆线?
37千瓦的电机最少要用多少平方的线?
37千瓦电机要用多大的电缆
4平方的电线能带多少千瓦,4平方的电线能带多少千瓦
37千瓦电动机用多少平方电缆线
师傅660v电用十六平方电缆,接两个37千瓦电机可以么?
37千瓦电机用星三角启动,要用多大的线