4千瓦电机用几平方电缆
4千瓦电机用几平方电缆
答:
一般情况下4千瓦的三相异步电动机的电流可以达到8安左右,而
1平方
毫米铜芯电缆可以过5安电流,1.5平方毫米铜芯电缆可以过7.5安电流,2.5平方毫米铜芯电缆可以过12.5安电流,所以用2.5平方毫米铜芯电缆就足够了。
三相380v,功率
4
Kw,
电缆
需要多大
平方
的?
答:
如电缆长度不超过百米,380V,
4Kw电动机可选用 3x1.5平方铜芯电缆
。计算:1、电机的额定电流 4KW/(√3x380Vx0.8)≈7.6A 2、根据电机的额定电流选择电缆截面积 (以VV型铜芯电缆为例)从上表可知,3x1.5平方电缆的安全载流量是 17A(空气中敷设)和22A(埋地敷设),都大于7.6A。所以可选择。
4千瓦
的
电机
需要多少
平方
的线
答:
在三相电中,
4千瓦电器可使用1.5平方的铜芯电线
,三相电机公式I等于P除以(1.732ucos)等于4除以(1.732乘以0.38乘以0.85)等于7.2A,铝电缆每平方的安全载流量计算为9A,则铝线的平方数为7.2除以9等于0.8平方。
4千瓦电机用几平方
线
答:
四千瓦的电机要用1平方的铜电线
。由功率公式P=1.732UIcosφ有I=P/(1.732Ucosφ)=4/(1.732x0.38x0.85)=7A(用三相市电计算,功率因数取0。85)。根据口诀,估计电缆在10平方以下。铝电缆的每平方的安全载流量口诀为:“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5平方及以下的各种截面铝...
4千瓦电机用几平方电缆
?
答:
单相
4千瓦电机
建议
使用4平方
铜线或6平方铝线。三相4千瓦电机,用1.5平方铜线即可。
4千瓦
380v
电机用几平方电缆
答:
这个需要1.5
平方
的
电缆线
。因为电力的功率是电线的电流,而电流又容易发热,所以电线越细,电流就越容易发热。因此,选择较粗的电线可以降低电线和电源之间的热效应,从而使电源更加稳定地工作。同时,较粗的电线可以减少电线的电阻,从而减少电量的损耗。
4千瓦
380v
电机用几平方电缆
答:
4千瓦
380v电机的功率达到4000瓦,配置的
电缆
可以达到1.5
平方
米,最好选择铜线电缆,因为这个三相电机的功率比较小。4千瓦380v电机已经表明,三百八十度的
电机用
三项电,其功率为
四千瓦
。使用铜线升级计算用十下五的意思来说,十平方米以下的一平方可以接受五个电流,三项电的一千瓦估计是两个电流。在...
4千瓦
三相
电机用几平方电缆
答:
对于一个
4千瓦
的三相
电机
,通常建议使用2.5
平方
毫米的
电缆
。但这只是一个大致的推荐,实际选择还需要考虑电缆的长度、安装条件、允许的电压降等因素。电缆的截面积选择直接关系到电流的传输能力和电缆的发热情况。对于三相电机,我们需要考虑的是电机的额定电流以及电缆的安全载流量。4千瓦的三相电机,在额定...
4
kw的
电机
,380v的电压,
电缆
需要多大
答:
4
kw的
电机
,380v的电压,电流为6.75A,电缆用2.5
平方
的线。一般情况下,我们将电线和电缆统一称为
电线电缆
。电线和电缆之间,没有准确且固定的概念区分,一般仅以日常经验来进行区分。在狭义上,分为电线和电缆,在广义上,一般都统称为电缆。那么,电线和电缆之间到底有什么区别呢?电线和电缆一般都是...
4
kw用多少
平方
的电线
答:
4
KW三相
电机
380V需要1
平方
截面积的电源线。电流为I=P/(1.732Ucosφ)=4/(1.732x0.38x0.85)=7.2A(用标准三相市电计算,cosφ是负载功率因数,电机取0.85)。在小电流条件下,铝
电缆
的每平方的安全载流量按9A计算,因此,铝线的平方数为7.2/9=0.8平方。电缆的规格一般为(按截面平方数分...