电缆过流发热并烧毁,断路器为什么不跳闸?

持续时间达到20分钟,电压为380V,从变压器低压配电柜引出线路。

应该是断路器额定值调整得过大或者动作失灵。
断路器是用来控制线路和保护线路的短路故障,只有在线路出现相间短路和中性点接地系统的接地故障时断路器才能动作跳闸。线路起火多是因为导线损伤、连接点接触不良、线路长期过负荷等原因引起的发热造成的,在没有引起短路的情况下断路器是不会跳闸的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-11-15
因为总开关断路器是380V的,而且功率太大,再加上没有分路断路器,所以电缆发热并烧毁电器断路器不跳闸。
如何选择断路器这是一个专业的技术问题。简要的说可以从以下6点来选择:

1、首先根据额定电压选,额定电压要一致。
2、断路器的额定电流要大于等于所用电路的额定电流。
3、断路器的额定开断电流要大于等于所用电路的短路电流。
4、根据环境条件选,如海拔、温度、湿度,选择符合要求的断路器。
5、根据品牌选质量、性价比较高的断路器。
6、对特殊开断情况,进行校验断路器。然而不同的负载应选用不同类型的断路器,最常见的负载有配电线路、电动机和家用与类似家用(照明、家用电器等)三大类。以此相对应的便有配电保护型、电动机保护型和家用及类似家用保护型的断路器。这三类断路器的保护性质和保护特性是不相同的。对配电型断路器而言,它有A类和B类之分:A类为非选择型,B类为选择型。所谓选择型是指断路器。
第2个回答  2009-06-12
现分析可能原因如下
1.断路器坏了,这个自然不跳,不用解释
2.电缆太细,或者断路器太大,即二者不匹配,具体参照电工电缆选用部分和断路器说明书电缆标称截面积
3.持续时间达到20分钟,应该并不是直接单相短路,还可能与布线方式和使用的电气系统等有关

参考资料:我是电工

第3个回答  2009-06-12
断路器的电流量程过大,一般所有用电器的电流比段路器的电流捎大点,过大了 不起作用,烧毁电线;过小了,老跳闸.......电线也要选好.....................................本回答被提问者采纳
第4个回答  2009-06-12
断路器选的过大,一般选择线路保护都是----- I电缆 〉I断路器 〉I设备

B.3.1 In all cases, the following relationships shall exist:
Ib < In
Ib < Iz
where
In is the nominal current or current setting, in amperes, of the over current protective device;
Iz is the effective current carrying capacity, in amperes, of a cable for continuous service
under the particular installation conditions concerned.
B.3.2 Where the over current protective device is intended to provide overload protection, the
following relationships shall exist:
Ib < In < Iz
I2 < 1,45 Iz
where I2 is the minimum current, in amperes, that when maintained for 1 h will cause the
protective device to open the circuit
Ib is the steady state current in amperes; (From IEC60204-32)