我在装了一个三相的漏电开关,刚开始使用半个月一切正常,最近发现输出不正常,拆开发现三相进线的接头处有一个接头被烧黑了,我想问下是什么情况导致的在进线的接头处被烧坏的?
这几天我们这刚好连续下了几天的雨,墙壁上还发现有一条水流过的痕迹,不知道和这个有没有关系,是不是有水或者水气进入导致的短路呢?以为水从上面流下来首先接触的是进线!
我的用电功率并不是很大,最多一千多瓦,我的空开是63A的!
1、空气开关的接线端与导线接触不好,这个是开关烧坏的主要原因,比如说导线没有压好,螺丝没有拧紧等等。
2、导线过细。空气开关的容量比较大,导线则比较细,导线无法承受正常的负荷电流,导线过热,引发开关烧损。
3、空气开关分断过短路电流,导致接点烧坏,平时使用时接触不好,发热也容易使开关烧坏。
4、空气开关质量不好,主要是空气开关可能是假冒伪劣产品,质量不好,在使用时也容易损坏。
5、空气开关保护失灵,本应该正常跳闸,但是没有跳,导致电流过大,使开关烧坏。
扩展资料
每路线的插座、灯头、厨房、冰箱、空调都应该单独放线,每路线上都要有单独的空气开关,大功率的房间,比如厨房和卫生间,4平方毫米以上的线路要达到20A,一般的灯头线只要16A,每条线路都有特定的规格。
在检测空气开关是否正常的时候,应该请专业人员用漏电相位检测仪检测。如果空气开关处于正常保护状态,检测的时候,每路电的空气开关都会单独跳闸,漏电保护器也跟着一起跳闸。
如果空气开关处于不正常的状态,那么只是总开关跳闸,单独的空气开关不跳闸,漏电保护器也不跳闸。
参考资料来源:百度百科-空气开关