推荐答案 2010-10-12
可以与工作接地共用。
电源避雷器连线一端直接牢靠压接于电源避雷器的接线端子.接地线接于独立接地网或与提供方的三相电源中的地线相接.
安装注意事项:
安装电源避雷器时,应该首先将地线系统连接牢靠后再连接其他线路.
安装时必须断开电源,严禁带电操作;连接导线必须符合要求.
防雷器无需特别维护,只需定期检查其连接是否松动,工作状态指示灯是否正常.
当工作状态指示灯发绿光时,表示防雷器工作正常.发红光时,表示防雷器已有器件损坏,防雷效果变差,必须立即更换.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GqvG8Gq3W.html
其他回答
第1个回答 2010-10-12
电源避雷器可以与电源箱的接地排共接,通过供电系统的保护线PE引入接地装置,阈保证接地电阻小于1欧姆。
第2个回答 2010-10-12
与大楼接地扁铁相接,并保证接地电阻小于4欧姆
第3个回答 2010-10-12
电源避雷器的接地不能与工作接地共用,需要单独接地,具体的接法很简单,看你是380V的还是220V的,一般电脑机房用电是220V,也就是说避雷器是单相的,即只有一根火线,一根零线,与电源线并联就可以了,下段有PE接地线端口,把接地线接上就行了,需要注意的是要把避雷器接在断路器之后,接地线长度不要大于50CM
相似回答
机房
防雷
接地
的具体施工方法
答:
配电线路安装电涌保护器。
接地装置应在不同处采用两根连接导体与室内总等电位接地端子板相连接
;接地装置与室内总等电位连接带的连接导体截面积,铜质接地线不应小于50mm2;等电位接地端子板之间应采用螺栓连接,其连接导线截面积应采用不小于16mm2的多股铜芯导线,穿钢管敷设;铜质接地线的连接应焊接或压...
机房
防雷
接地
要求是
怎样
的
答:
塔灯控制线的每根相线均应分别对地加装氧化锌无间隙避雷器,零线直接接地
。 (4)天线塔位于机房建筑物旁边时,天线塔的接地网与机房地网之间,至少应有两处(间隔 3~5m)相互焊接连通;当天线塔位于机房建筑物屋顶时,金属支承杆和雷电流引下线应至少在两个不同方向与屋顶的避雷带可靠连接。(5)机...
机房
建设标准的防雷方案
答:
如果计算机系统直流地与其他地线分开接地,则两地极间应间隔25米
。★ 做好线路防雷1)在动力室电源线总配电盘上安装并联式专用避雷器构成第一级衰减。2)在机房配电柜进线处,安装并联式电源避雷器构成第二级衰减。3) 机房布线不能延墙敷设,以防止雷击时墙内钢筋瞬间传导墙雷电流时,瞬间变化的磁场在...
电源防雷器
是干什么的?如果要接,
怎样
接是正确的?
答:
安装前务必断开电源,禁止感应起电实际操作。防雷箱可挂置在墙壁或水准置放
。安装时请按照安装平面图所显示连接,在其中L1.L2.L3为火线零线,N为零线,PE为接地线,切忌错接。安装结束后,查验工作环境是不是一切正常。防雷箱应用期内,应定时检验并查询指示灯运行状态:指示灯呈翠绿色,防雷箱工作中...
计算机机房
的
接地
系统
答:
等电位连接 集成网络系统主干交换机所在的中心
机房
应设置均压环,将机房内所有金属物体,包括电缆屏蔽层、金属管道、金属门窗、设备外壳以及所有进出大楼的金属管道等金属构件进行电气连接,并接至均压环上,以均衡电位。5、
接地
防雷地网的制作,地网是
避雷针
、避雷带、
避雷器
等设施有效发挥作用的保障。
弱电
机房
防雷
接地
重点知识有哪些
答:
通信
机房
的各种
接地
系统(包括联合接地,保护接地、防雷接地,以及各种自然接地体等)有两种设置方式(即分设方式与合设方式),但每处只允许一种设置方式。引入
电源
室的交流电源线,在室外应装置相应的低压
避雷器
及防护横向电压的设备。接地体(包括防雷、交流零线的重复接地,保护接地、联合接地、电缆金属外...
求助!
机房
、UPS
接地
问题!
答:
等电位系统一般构成如下 :在各个
机房
防静电地板下采用 3 × 30mm 紫铜带做成等电位网。所有设备的“安全保护
接地
” 以及供电
电源
“交流工作接地” 、
计算机
的“直流信号地”、
避雷器
的“防雷地”全部连接到等电位网上。将机房的所有单相三孔插座的接“地”孔全部连到等电位网上。将机房设备及 UPS 的...
大家正在搜
变压器避雷器接地线怎样接地
避雷器如何接地
电源防雷器避雷器
避雷器接地引下线上电压
避雷器要接地吗
避雷器接地属于
避雷器为什么要双接地
避雷器不接地的后果
平衡绕组经避雷器接地
相关问题
机房防雷接地的具体施工方法
避雷针作为机房接地可以吗
网络机房防雷接地要怎么做
计算机机房的接地系统
电脑机房防雷的问题
机房三级防雷如何配置?
网络机房防雷接地方法有哪些分类
机房防雷与接地系统相关问题