77问答网
所有问题
消防强排烟风口可以用软接吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2023-08-01
消防强排烟风口通常需要使用硬接,而不推荐使用软接。软接主要用于连接可移动的设备或在特定情况下弯曲适应管道布局,但在消防强排烟系统中,由于排烟要求较高,需要确保风口和管道连接的稳固和安全性。因此,为了确保系统正常运行和安全性,一般建议使用硬接管道来连接消防强排烟风口,以确保系统的正常运行和建筑的安全。如有具体需求,您可以咨询专业的消防设计师或相关部门的指导。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Gqqq3Wv338vYpv8GqvN.html
相似回答
消防强排烟风口可以用软接吗?
答:
消防强排烟风口通常需要使用硬接,
而不推荐使用软接
。软接主要用于连接可移动的设备或在特定情况下弯曲适应管道布局,但在消防强排烟系统中,由于排烟要求较高,需要确保风口和管道连接的稳固和安全性。因此,为了确保系统正常运行和安全性,一般建议使用硬接管道来连接消防强排烟风口,以确保系统的正常运行和...
消防
排烟
风管 现在做好了 y因为吊顶标高降低了
风口
需要下降
可以
直接...
答:
可以直接加软连接做下引
,软连接必须为防火材质的材料,软连接连接处做好密闭处理就可以了
消防
风机
软接
设置在什么地方
答:
风机口与风管之间的连接.9.4.9 当
排烟
风机及系统中设置有软接头时,该软接头应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min。排烟风机和用于排烟补风的送风风机宜设置在通风机房内。
排烟
风机与排烟管道上不应该设有软接管,为什么
答:
软管影响
排烟
的速度,在就软管容易引起火灾。防排烟系统,都是由送排风管道、管井、防火阀、门开关设备、送、排风机等设备组成。防烟系统设置形式楼梯间正压。机械排烟系统的排烟量与防烟分区有着直接的关系。高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施。自然防排烟系统...
2018年一级
消防
工程师《综合能力》考点:机械
排烟
系统的组件与设置要求...
答:
③
排烟
风机应设置在专用机房内,该房间应采用耐火极限不低于2.00h的隔墙和1.50h的楼板及甲级防火门与其它部位隔开。风机两侧应有600mm以上的空间。④排烟风机与排烟管道上不宜设有软接管。当排烟风机及系统中设置有软接头时,该软接头应能在280℃的环境条件下连续工作不少于30min。2、排烟防火阀 排烟...
防排烟风管中.
排烟风口
需要接帆布
软接吗?
风口往下需要多长的直管段?
答:
具体看你做不做吊顶,如果不做吊顶的话,是不用接帆布的。具体的长度,结合你风管开口距吊顶的高度,然后多加长10公分这样
机械
排烟
方式的要求有哪些?
答:
当必须与其他风机合用机房时,应符合下列条件:1)机房内应设有自动喷水灭火系统;2)机房内不得设有用于机械加压送风的风机与管道;3)
排烟
风机与排烟管道上不得设有软接管。2.排烟管道必须采用不燃材料制作,当采用金属管道时,管道内风速不宜大于20m/s;当采用内表面光滑的混凝土等非金属材料管道时...
大家正在搜
消防强排烟风口尺寸
无需消防排烟地方装了强排烟
消防强排风口安装要求
消防强排烟口面积怎样计算
消防强排烟口设置规范
正压送风口和排烟风口
消防排烟风口
强排烟风口
强排烟风口安装要求