冷却能力与流量、温度的关系

(要求是30°C的冷却水温度,但是家里只能提供35°C的冷却水。为了保证设备能正常使用,现在的冷却水流量 是300l/MIN,能否加大水的流量还达到要求?如果可以,加大到多少合适?有计算公式吗?)

在没有测量设备(流量计)的情况下,我们可以根据安装在机组前后的压力表和温度计来判断;固定的换热器,流量越大,压力降也越大,所以机组前后压力差一定要大于或等于我们标准设计工况下的压力降,这样才能保证流量;也可以在机组满载的情况下,根据系统压力和进出水温差来判断(比较标准设计工况下的参数),在机组平稳运行后,一般的温差为5℃左右,当然这和工况有关系,不同工况下,机组的制冷量和散热量发生变化,温差也在变化。追问

谢谢回答!如果我的需求是20℃的冷却水,并且流量和冷却能力都有要求,但是最终提供的为25℃的冷却水,我是否加大冷却水的流量和冷却能力,也可以达到要求?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-03-24
3...
.
.
.
.
.
.
.
相似回答