冷却水流量怎么算也不对

现在的情况是:冷冻水出水温度是-10℃,制冷量是55.5KW,输入功率是20.5KW,样本上给出的冷冻水量是11.9t/h,冷却水量是13.1和12.7(也不知道哪个准确),冷媒是乙二醇,乙二醇在-15℃的比热是3.35,冷冻水进出口温差是5℃,乙二醇一般比冷冻水出水低5℃
问题是:怎么算出冷却水量?详细过程和步骤,跪求!!!!!!!!!!有积分啊 !!!!!!!
对不起 我更正一下问题应该是这样:冷冻水出水温度是-5℃,制冷量是66.5KW,输入功率是21.3KW,样本上给出的冷冻水量是13.4t/h,冷却水量是15.1,冷媒是乙二醇,乙二醇在-10℃的比热是3.64,冷冻水进出口温差是5℃,乙二醇一般比冷冻水出水低5℃
问题是:怎么算出冷却水量和冷冻水量?详细过程和步骤,跪求!!!!!!!!!!有积分啊 !!!!!!!

第1个回答  推荐于2017-11-27
可以计算1h内水的内能变化Q=cmΔt=4200J/Kg℃×13400Kg×5℃=281400000J

1h输入功W=Pt=21300W×3600s=76680000J

制冷的话,低温热源的内能变化+输入功=高温热源的内能变化。本回答被提问者采纳
第2个回答  2020-08-05
这个机组30hxc为开利公司螺杆式冷水机组,300代表300冷吨即300*3.517=1055kw的制冷量
根据gb/18340.1-2007,冷冻水流量0.172
0.215m3(h*kw);冷却水0.215m3(h*kw)
1055*0.172=181.46m3
1055*0.215=226.825m3
你给的数据与国标有微小的出入,可能是他们不可能把换热器做到绝对理论化
第3个回答  2018-01-12
冷却水Q=55.5*0.86/5*1.163*1.2(1.15-1.2)=15.5m³/h。
冷冻水Q=55.5/5*1.163=12.9m³/h。