有一高度为15m的空间场所,当设置线性光束感烟火灾探测器时,下列哪些符合规范的要求?( )

A.探测都应设置在建筑顶部
B.探测器宜采用分层组网的探测方式
C.宜在6~7m和11~12m处各增设一层探测器
D.分层设置的探测器保护面积可按常规计算,并宜与下层探测器交错布置

【答案】:A、B、D
根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013)第12.4.3条规定,线型光束感烟火灾探测器的设置应符合下列要求:①探测器应设置在建筑顶部;②探测器宜采用分层组网的探测方式;③建筑高度不超过16m时,宜在6m~7m增设一层探测器;④建筑高度超过16m但不超过26m时,宜在6m~7m和11m~12m处各增设一层探测器;⑤由开窗或通风空调形成的对流层为7m~13m时,可将增设的一层探测器设置在对流层下面1m处;⑥分层设置的探测器保护面积可按常规计算,并宜与下层探测器交错布置。因此选ABD三项。