有一高度为15m的空间场所,当设置线性光束感烟火灾探测器时,下列哪些符合规范的要求?( )
A.探测都应设置在建筑顶部
B.探测器宜采用分层组网的探测方式
C.宜在6~7m和11~12m处各增设一层探测器
D.分层设置的探测器保护面积可按常规计算,并宜与下层探测器交错布置
举报该问题
推荐答案 2023-03-29
【答案】:A、B、D
根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB 50116—2013)第12.4.3条规定,线型光束感烟火灾探测器的设置应符合下列要求:①探测器应设置在建筑顶部;②探测器宜采用分层组网的探测方式;③建筑高度不超过16m时,宜在6m~7m增设一层探测器;④建筑高度超过16m但不超过26m时,宜在6m~7m和11m~12m处各增设一层探测器;⑤由开窗或通风空调形成的对流层为7m~13m时,可将增设的一层探测器设置在对流层下面1m处;⑥分层设置的探测器保护面积可按常规计算,并宜与下层探测器交错布置。因此选ABD三项。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Gq8WNYNqppNG3vYWIWN.html
相似回答
感烟探测器的
安装间距不应超过多少米
答:
在宽度小于 3m的内走道顶棚上安装
探测器时,
宜居中安装。点型感温火灾探测器的安装间距。不应超过 10m;点型
感烟火灾探测器的
安装间距,不应超过
15m
。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。
当空间高度为
6m~12m时,一个探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80㎡。空间高度为6m以下时,...
高层建筑的电梯前室与防烟楼梯前室之间的防火门是常开还是常闭_百度...
答:
一、防火门
设置的
有关规定在《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑防火规范》(以下简称“建规”、“高规”)中防火门的设置要求主要有以下几条:1.《建规》第7.5.2条:防火门的设置应
符合下列
规定:(1)应具有自闭功能。双扇防火门应具有按顺序关闭的功能;(2)常开防火门应能在
火灾时
自行关闭,并有信号反馈的功能;...
建筑
高度
小于24
m的
公共建筑,一层为烘焙工厂,二三层
是
办公室,请问应是否...
答:
5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;6 设置在地下、半地下或地上四层及四层以上或设置在建筑的首层、二层和三层且任一层建筑面积大于300m2 的地上歌舞娱乐放映游艺场所(游泳场所除外);7 藏书量超过50 万册的图书馆。8.5.2 下列部位宜设置水幕系统:...
...桑拿有1000平方,走道内
设置烟感
了,小包间里还要不要设置烟感?_百度...
答:
4.2.1.2红外光束线型
感烟火灾探测器的
探测区域长度不宜超过100m;缆式感温火灾探测器的探测区域长度不宜超过200m;空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜在20~100m之间。4.2.2
符合下列
条件之一的二级保护对象,可将几个房间划为一个探测区域。4.2.2.1相邻房间不超过5间,总面积不...
火灾
报警控制器在墙上安装
时,高度
如何规定
答:
不应超过
15m
。探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半。 5 探测器宜水平安装,当确需倾斜安装时,倾斜角不应大于45°。 3.4.2 线型红外
光束感烟火灾探测器的
安装,应
符合下列
要求: 1
当探测
区域的高度不大于20m时,光束轴线至顶棚的垂直距离宜为0.3—1....
...是否要
设置
上喷呢?吊顶内
高度为
3.5
M
,有灯具
烟感,
当然我吊顶下也是有...
答:
当吊顶上方闷顶或技术夹层的净空高度超过800
mm,
且其内部有可燃物时,要求设置喷头。如闷顶、技术夹层内部无可燃物,且顶板与吊顶均为非燃烧体时,可不设置喷头。一是看吊顶是否为格栅漏空,如是格栅吊顶,即使有可燃物,则设置上喷; 一是看吊顶内是否有可燃物,如无,则设置下喷。
室内设计
空间
尺度资料?
答:
1.门高:供人通行的门
,高度
一般不低于2m,再高也以不宜超过2.4m,否则有空洞感,门扇制作也需特别加强。如造型、通风、采光需要时,可在门上加腰窗,其高度从0.4m起,但也不宜过高。供车辆或设备通过的门,要根据具体情况决定,其高度宜较车辆或设备高出0.3~0.5m,以免车辆因颠簸或设备需要垫滚筒搬运时碰撞门框。
大家正在搜
下列场所属于有限空间的有
哪些场所属于有限空间作业场所
有限空间包含哪些场所
场所与空间的区别
空间场所领域的关系
场所空间的艺术营造
空间场所领域的区别
存在有限空间作业场所是什么意思
在有限空间作业场所应配备