第1个回答 2024-08-20
高层建筑的电梯前室与防烟楼梯前室之间的防火门是常开还是常闭
常闭防火门一般都设置在疏散门或安全出口处。防火门既是保持建筑物防火分隔完整性的主要物件之一,又是人员疏散经过疏散出口或安全出口时需要开启的门。
防火门按其开启方式可分为常开防火门和常闭防火门。
常开防火门平时处于开启状态,火灾时必须自动关闭。《建规》第7.5.2条第二款中规定:常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应有信号反馈的功能。既常开式防火门必须与火灾自动报警系统联动。常闭式防火门的自行关闭与顺序关闭功能一般通过机械闭门器或机械顺序器就可以单独实现,无需电气控制。
除非特殊要求,常闭式防火门一般也不需要设置状态监视。扩展资料:注意事项:楼梯间、消防电梯间及其前室、合用前室和避难层(间)设置应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池做备用电源,且连续供电时间不应少于20分钟,高度超过100米的高层建筑连续供电时间不应少于30分钟。购房时一定要注意选择电梯质量信得过的企业,询问发生故障时,楼盘维修人员如何解救,还可以与开发商签订责任书,约定如果电梯出现事故如何进行赔偿。
住宅层数在12层以上,18层以下,电梯不应少于两台,其中必须有一台兼具消防电梯功能;纯住宅功能层楼在19层以上,33层以下,服务总户数在150户至270户之间者,电梯不应少于3台,其中必须有一台兼具消防电梯功能。
防火门正常状态是关闭还是开启
公共场所的防火门,在正常情况之下应该处于开启状态,一旦发生火灾,及时关闭,防止火势蔓延。消防控制室的防火门,在正常情况下关闭的。
防火门有两种,一种是常闭防火门,一种是常开防火门。
两种不同的门在操作时也不一样。常闭防火门在平时呈关闭状态,有人员走动时需要推开;常开式防火门平时呈开启状态,火灾时自动关闭。正确使用常开防火门:1、发生火灾的时候,人们急于逃生没有时间关门,而这时候要求防火门能自己关起来,所以很多防火门都会设置闭门器。应该装在背向火的一面,防止被火灾的高温破坏,一旦破坏了防火门,就不能够正常使用。
2、当发生火灾的时候,温度比较高,而防火门门把手需要采用一种推杆式的,这样子只需要手推一下或者挤一下就能够开启防火门。如果选择的是门把手式的推拉门,温度比较高,可能会被烫伤。
请问防火门必须要能自动关闭么
是的!不管是常开式的,还是常闭式的,都要具有自动关闭功能。现给你普及一下防火门方面的知识防火门按其材质分,分为:木质防火门、 钢质防火门按开闭状态分为:常开式防火门(平时是开启状态的;遇到火灾时主机自动联动关闭)和常闭式防火门(终于是关闭状态的)按使用要求和规格型号分为:单扇、双扇、单扇带玻璃、双扇带玻璃,单扇带亮窗、双扇带亮窗,单扇玻璃带亮窗、双扇玻璃带亮窗。
这八个品种。
按耐火等级分:甲级、乙级、丙级三种。甲级防火门耐火极限不低于90分钟。(主要安装于防火分区的墙上;还有一些特殊的房间比如:然油气锅炉房,变压器室等)乙级防火门耐火极限不低于60分钟。(主要用于防烟楼梯间,及通向前室的门)丙级防火门耐火极限不低于30分钟。
(多用于管井,电缆井,还有高层民用建筑中垃圾道前室的门也是丙级)好了,简单的防火门知识你作一下了解,下面回答你的问题。“常闭式防火门”是要求平时必须保持关闭状态;每个门上装的都有闭门器;就是门后面两个铁的跟人的手臂一样,人在逃生直接推开门,它可以使门自动关上;另外双扇门中间还有一个直着的铁竿,这个器件叫“顺序器”。防火关闭要有顺须的关才能关闭严,这个器件就起到这个作用,就是无论你先推哪个门,它关闭时总是先关闭你设制好的那个。
一般楼层过道楼梯口装的都是常闭式防火门;除非有些地方地门日常工作时必须打开,这时你就要安装“常开式防火门”了;这个门平时可以保持开启状态; 门的价格也不便宜;它就是在“常闭式防火门”的基础上加了一个电磁阀,这个阀是与消防控制室的主机连接的,平时是开启状态,当发生火灾时消防主机会报火警,自动联动电磁阀,电磁阀接到信号就会自动脱落,这时门就会自动关闭。所以这个门平时是可以是打敞开状态,但消防主机联动功能一定要正常,消防部门查检时,肯定会对其进行测试。好就说这些吧。
防火门如何设置
一、防火门设置的有关规定在《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑防火规范》(以下简称“建规”、“高规”)中防火门的设置要求主要有以下几条:1.《建规》第7.5.2条:防火门的设置应符合下列规定:(1)应具有自闭功能。双扇防火门应具有按顺序关闭的功能;(2)常开防火门应能在火灾时自行关闭,并有信号反馈的功能;(3)防火门内外两侧应能手动开启;(4)设置在变形缝附近时,防火门开启后,其门扇不应跨越变形缝,并应设置在楼层较多的一侧。
2.《火灾自动报警系统设计规范》第6.3.7条规定:消防控制设备对常开防火门的控制,应符合以下要求:(1)门任一侧的火灾探测器报警后,防火门应自动关闭;(2)防火门关闭信号应送到消防控制室。
3.《建规》第7.4.11条:建筑中的封闭楼梯间、防烟楼梯间、消防电梯前室,不应设置卷帘门。疏散走道在防火分区处应设置甲级常开防火门。二、防火门在消防实践中存在的主要问题1.《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑防火规范》相关条文中对设置常开式防火门、常闭式防火门的具体场所和部位不明确。由于规范条文的模糊,造成设计人员对防火门设计上的“误区”。
实际上《建规》第7.5.2条第二款中规定:常开式防火门应能在火灾时自动关闭,并应有信号反馈的功能。此条已明确了常开式防火门与常闭式防火门控制方式的不同,既常开式防火门必须与火灾自动报警系统联动。因建筑专业设计人员在建筑图纸中只注明防火门的耐火极限,没有明确防火门的控制方式,电气专业设计人员也就绕着走,“顺理成章”的忽视了防火门的控制方式。
有的设计人员认为电动控制的常开式防火门,结构复杂,价格昂贵,也就有意回避使用常开式防火门。2.由于市场上常开式防火门配件的生产厂家对其产品宣传力度不够,使设计人员、建设单位、消防监督部门对该产品的原理和性能不了解。3.使用单位为了美观、方便、防盗安全的需要,设计中用防火卷帘和防盗门代替防火门。
4.使用单位不能正确理解常闭式防火门的作用,在平时以保证“安全出口畅通”为由,使常闭式防火门处于常开状态。三、防火门设置的合理性和控制原理防火门一般都设置在疏散门或安全出口处。防火门既是保持建筑物防火分隔完整性的主要物件之一,又是人员疏散经过疏散出口或安全出口时需要开启的门。
因此防火门的开启方式和方向应满足在紧急情况下人员迅速开启,快捷疏散的需要。 1.常闭式防火门的设置部位为了防止在火灾时烟气或火势通过门洞窜入人员的疏散通道、楼梯间内,以保证疏散通道的相对安全和人员的安全疏散,这些部位的防火门平时应处于关闭状态,在火灾情况下人员疏散后能自行关闭。以下场所应设置常闭式防火门:高层居民住宅、高层办公楼、写字楼等公共建筑、附设在建筑物内部的消防控制室、消防水泵房等设备用房的防火门。这些建筑平时人流、物流相对较少,建筑内部的人员大部分是相对固定的,使用防火门的频率抵,不会对防火门的顺序器、闭门器造成损坏。
2.常闭式防火门的控制方式常闭式防火门一般由防火门扇、门框、闭门器、密封条等组成,双扇或多扇常闭式防火门还装有顺序器。常闭式防火门不需要设置电动自动控制,采用常闭防火门的部位应有常闭的“警示标志”。在消防监督检查中经常发现设置在疏散通道和安全出口上的防火门被锁闭(如公共娱乐场所、大型超市),为了解决消防安全与安防之间的矛盾,建议在这些场所应安装防火型报警逃生门锁,如果设置了防止外部人员随意进入的防火门,应设置在火灾情况下不需要钥匙等任何器具既能迅速开启的装置,而且在明确的位置有使用提示。3.常开式防火门的设置部位(1)设置在疏散通道上的防火门。
(2)建筑高度超过32米的二类高层公共建筑和一类高层公共建筑中的人员密集场所,如商场、市场,学校的教学楼、公寓楼等。这些建筑的消防电梯一般与客梯兼用,电梯前室与防烟楼梯间(或封闭楼梯间)合用前室。该合用前室与疏散通道相连接处的防火门应是标准的常开门。因为室内的大部分人流、物流须通过防火门进入合用前室去乘电梯,如果在此处设置常闭式防火门的弊病有:因大量的人流、物流频繁使用防火门,对防火门本身及顺序器、闭门器损坏严重,导致使用单位不得经常性的更换防火门的闭门器、顺序器,有的甚至把常闭式防火门用其它措施固定在墙上。
当发生火灾时,室内人员都争相逃命,此时的防火门也正真失去了正常关闭的功能,这样烟气就会进入合用前室,逃生用的楼梯间就不再安全。消防人员也无法从消防电梯进入前室去救人灭火。4.常开式防火门的控制方式(1)常开式防火门通常由防火门释放开关控制,它通常安装在墙上或自制的支架上,距地面高度1.4米左右,做法跟普通墙壁开关相似,由于要承受门扇的撞击及外拔力,所以它用专用接线盒预埋在墙体内。
释放开关面板上有一凹槽,相对应的防火门扇上装一配套的金属小拉手,小拉手平时嵌入防火门释放开关的凹槽并被扣住,防火门释放开关将防火门扇拉住使防火门处于常开状态。当拉或按手动释放金属小拉手时,防火门门扇依靠闭门器弹力及顺序器作用将门关闭。防火门释放开关金属小拉手的保持力应在10-50kg范围内可进行调整。
(2)防火门释放开关通常以电磁操作,电源可直接通过联动模块的24v直流外控电源,工作电流小于0.3A,通电时间小于0.5S,防火门被释放后线圈电路同时被自动切断。当控制多扇防火门时,外控电源可加大容量。防火门释放开关正常情况下必须接通消防专用电源靠电磁铁吸力将防火门吸住,火灾报警联动模块通过切除电磁铁电源来释放防火门,也可以手动控制并有反馈信号功能。(3)常开式防火门释放开关一般与感烟探测器联动,当某一防火分区内发生火灾后,探测器探测到火灾信号时,通过总线报告给火灾报警控制器,联动控制器按事先的设定发出动作指定,联动模块动作,接通电源,开关被释放,防火门借助闭门器弹力自动关闭,信号反馈到消控室,消防控制室也可通过总线或多线直接控制着火区的联动控制模块关闭防火门,并得到防火门关闭的确认反馈信号。
常开式防火门的复位必须人到现场拉动防火门复位,复位后防火门状态信号也将同时反馈到消控室。四、防火卷帘设置的有关规定在《高层民用建筑防火规范》等消防技术规范中防卷帘的设置要求主要有以下几条: 1.《高规》第4.2.4条:两座高层或高层建筑与不低于二级耐火等级的单层、多层民用建筑相邻,当相邻较高一面外墙耐火极限不低于2.00h,墙上开口部位设有甲级防火门、窗或防火卷帘时,其防火间距可适当减小,但不宜小于4.00m。2.《高规》第6.3.3.4条:消防电梯前室的门,应采用乙级防火门或具有停滞功能的防火卷帘。
3.《高规》第5.1.4条:高层建筑内设有上下层相连通的走廊、敞开楼梯、自动扶梯等开口部位时,应按上下连通层作为一个防火分区,其允许最大建筑面积之和不应超过本规定第5.1.1条的规定。当上下开口部位设有耐火极限大于3.00h的防火卷帘或水幕等分隔设施时,其面积可不叠加计算。4.《高规》第5.1.5.2条:与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火卷帘分隔。5.《高规》第5.4.5条:设在疏散走道上的防火卷帘应在卷帘的两侧设置启闭装置,并应具有自动、手动和机械控制的功能。
6.设备对防火卷帘的控制,应符合以下要求:6.3.8.1疏散通道上的防火卷帘两侧,应设置火灾探测器组及其警报装置,且两侧应设置手动控制按纽;6.3.8.2疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:(1)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼)面1.8M;(2)感温探测器动作后,卷帘下降到底;6.3.8.3用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底。五、防火卷帘设置部位和控制方式(一)设置部位在建筑物的中庭,自动扶梯开口部位,建筑中建筑面积超过了规范规定的防火分区最大允许面积,因功能或工艺要求设置防火墙或防火门存在困难,用防火卷帘代替防火墙。在消防实践中防火卷帘设置的不合理性有:1.当两座建筑之间的防火间距不能满足规范要求时,在门窗、洞口等开口部位设置防护卷帘,这种作法可操作性不强。
因为发生火灾时火焰的热辐射是从下向上蔓延的,如果相邻较低的建筑物着火时,较多建筑物外墙防火卷帘不能及时启动,则火势会向相邻建筑蔓延扩大。2.消防电梯前室设置防火卷帘。因为消防电梯前室都设有正压送风系统,当消防电梯联动时因具有停止功能而使电梯前室形成较大开口面积,影响其防烟。
高层住宅楼对防火门的使用有哪些要求
防火门是高层住宅楼和商品楼楼梯间安全出口必须安装的防火构件,因为高层建筑发生火灾时,主要是提倡自救,防火门不仅可以有效防止火势蔓延,还可以为消防官兵争取到更多营救时间。 防火门是高层 住宅楼 和商品楼 楼梯间 安全出口必须安装的防火构件,因为 高层建筑 发生火灾时,主要是提倡自救,防火门不仅可以有效防止火势蔓延,还可以为消防官兵争取到更多营救时间。
目前,无论是城市还是农村,高层建筑越来越多,而且楼层数也在不断的刷新记录。
在这种情况下防火安全的重要性也就越来越大,高层民宅的防火安全更是关系到千万个家庭,那么基于高层住宅楼的防火规范,对于防火门的使用有什么要求呢 1、房间与中庭回廊相通的门、窗应设自行关闭的 乙级防火门 、窗。 2、与中庭相通的过厅、通道等,应设乙级防火门或耐火极限大于3.00h的防火 卷帘 分隔。 3、紧靠防火墙两侧的门、窗、洞口之间近边缘的水平距离不应小于2.00m;当水平距离小于2.00m时,应设置固定乙级防火门、窗。 4、 地下室 内存放可燃物平均重量超过30Kg/m2的房间隔墙,其耐火极限不低于2.00h,房间的门应采用甲级防火门。
5、防火墙上不应开设门、窗、洞口,当必须开设时,应设置能自行关闭的甲级防火门、窗。 防火门作为一种传统的防火建筑构件,因为其外形美观、安装方便、装饰性能好、防火性能优越而被广泛应用于各类 民用建筑 和部分 工业建筑 。防火门作为重要的防火隔离及人员逃生设备,一般都设置在高层民用建筑和公共场所的电梯前室楼道口、安全出口以及配电井等位置,门顺着人们逃生的方向开启。