请师傅帮忙分析启动柜烧自耦变压器的原因

280kw自耦变压器烧了中间一个包,不像是匝间短路,是超负荷烧的发黑那种

自耦减压启动柜烧变压器一般都是超载或者频繁启动引起的,因为自耦减压启动柜只作为启动之用,所以里面的自耦变压器只有正常容量的三分之一,自耦减压启动柜在启动的时候电流超过该变压器的正常运行电流三倍,变压器温升很快。故每一次启动时间相隔最少30-60分钟以上,一定要等自耦变压器温度降下来才能启动。当然,如果是频繁启动的设备,只要把减压启动柜里面的变压器容量放大就可以了。只要自耦变压器温升不高,随便启动都没问题。。。



来自:求助得到的回答
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-16
这样用有一定的风险:如果一定要这样使用,在电气上要做好联锁时间设定,一台自耦变压器输入端和输出端要各分接三个接触器,同样电源也要采用三个接触器;每一台所用的串接自耦变压器的那两个接触器必须在切换完成后绝对不能在接入线路中;时间计时不是问题,一般自耦变压器启动到运行在10分钟以内,不影响下一台启动,关键是要运行后必须完成切换到下一台电机及其电源去最重要的是:启动完成后,自耦变压器要退出线路。本回答被网友采纳