77问答网
所有问题
烟感,手报,声光报警器它们连接主机穿几根线?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2021-10-22
烟感、手报与主机连接2根线 声光连接4根线 2根信号线、2根24v直流电源线。消火栓按钮连接得看设计,需不需要直启 如不需要 接2根信号线即可 通过现场编程用输入输出模块启动消火栓泵。如需直启 那么需要6根线 2根信号线、2根直启线(到消防泵房直接接到消火栓控制柜上)2根信号回答线 施工用线 照设计、一般用 阻燃1.5mm双绞线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Gq3NGIWvpq8NWpNWY3v.html
相似回答
烟感,手报,声光报警器它们连接主机穿几根线
答:
感烟探测器,2芯,信号二总线。声光报警器,4芯,信号二总线和24V电源线
。消火栓按钮,按新规范,2芯,信号二总线;若要直接启动水泵的话,再加2芯启泵线和2芯线。手动报警按钮,2芯,信号二总线,若有电话插孔,再增加2芯电话线。消报=信号总线+启泵反馈线(一对加3根即5根)输入模块=信号总...
消防报警系统中的
烟感
、
手报
、
声光报警器
答:
1. 烟感探测器通常通过两根信号线连接到报警系统,
而声光报警器则需要四根线
,其中包括两根信号线和两根直流24伏特电源线。2. 在消防报警系统中,从烟感探测器到声光报警器,再到手动报警按钮,这些设备的信号线通常是通过同一根管道布置。3. 声光报警器的触发机制通常有两种:一是当报警主机上的火警...
消防
烟感
.
手报
.
声光报警
只
接一组信号线
吗
答:
烟感、手报、声光都需要连接信号线,另外声光启动的时候还需要电源驱动,
所以声光还需要两根电源线
本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 17 2 baigui1985 采纳率:79% 来自团队:火灾自动报警 擅长: 建筑学 工程技术科学 生活常识 盐城市 其他回答 烟感接信号线,手报带电话插孔的话接信号线和电话线,...
消防弱电中
烟感,声光报警
.消防箱内按钮
,手报穿几根
发,分别是什么
线?
答:
声光报警器,
4芯,信号二总线和24V电源线,消火栓按钮,按新规范,2芯,信号二总线;若要直接启动水泵的话,再加2芯启泵线和2芯回答线。手动报警按钮,2芯,信号二总线,若有电话插孔,再增加2芯电话线。在施工开始前,明确设备厂家,由厂家技术员指导一下,各个厂家的设备之间有细微差距,避免返工...
消防工程中
,声光报警器
、
手报
按钮、
感烟
报警器的线路接法
答:
信号
线接烟感,
在接手报,在接声光,注:声光还要24V电源线 总共四条线,2条信号线,2条24V电源线。然后信号线和电源线
接主机
就好了当然这是有地址码的,没地址码的要加个模块
消防各种设备怎样穿
线?
答:
声光:穿红蓝BV2.5单芯线2根与地下室所有电源
线连接
穿红蓝RVS1.5双绞线1根与本防火分区探头线连接 消防工程系统:消防工程系统包括:消防水系统、火灾自动报警系统、气体灭火系统、防排烟系统、应急疏散系统、消防通讯系统、消防广播系统、泡沫灭火系统、防火分隔设施(防火门、防火卷帘)等。
烟感报警器
:烟...
...
声光报警器
。消防报警按钮。各需
穿几根线,它们
之间有公用的线吗...
答:
消防烟感器两根线,消防启动泵
四根线
,声光报警器四根线,消防报警按钮六根线,它们之间有公用线报警信号线及24V电源线,所有控制模块四根线,所有输入模块两根线。
大家正在搜
温感和烟感报警器的区别
光电烟感报警器原理
烟感和主机怎么连接的
烟感报警器怎么使用
烟感报警器安装
家用烟感报警器怎么安装
烟感报警器多少钱
烟感报警器安装位置
烟感报警器安装图解
相关问题
烟感,手报,声光报警器它们连接主机穿几根线
消防烟感,手报,声光报警器与输入输出模块及控制主机怎样连接线
请问 烟感器。消防联动水泵。声光报警器,报警按钮,各需穿几根...
声光报警和带手报和电话,要穿几根线
请问消防的烟感.声光.手报.消报都用什么线连接都是用几条线
烟感器 声光报警器 报警按钮 输入输出模块 消防联动泵 需要...
消防弱电中烟感,声光报警.消防箱内按钮,手报穿几根发,分别是...