烟感,手报,声光报警器它们连接主机穿几根线?

如题所述

烟感、手报与主机连接2根线 声光连接4根线 2根信号线、2根24v直流电源线。消火栓按钮连接得看设计,需不需要直启 如不需要 接2根信号线即可 通过现场编程用输入输出模块启动消火栓泵。如需直启 那么需要6根线 2根信号线、2根直启线(到消防泵房直接接到消火栓控制柜上)2根信号回答线 施工用线 照设计、一般用 阻燃1.5mm双绞线