请问消防的烟感.声光.手报.消报都用什么线连接都是用几条线
如题所述
举报该问题
推荐答案 2019-04-04
烟感
、手报与主机连接2根线
声光连接4根线
2根信号线、2根24V直流电源线。
消火栓
按钮连接得看设计,需不需要直启
如不需要
接2根信号线即可
通过现场编程用输入输出模块启动消火栓泵。如需直启
那么需要6根线
2根信号线、2根直启线(到消防泵房直接接到消火栓控制柜上)2根信号回答线
施工用线
照设计、一般用
阻燃1.5MM双绞线
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/GppqIpWNqGWqWNNvIpp.html
相似回答
烟感
,
手报
,
声光
报警器它们
连接
主机穿几根线
答:
感烟探测器,2芯,信号二总线。声光报警器,4芯,信号二总线和24V电源线
。消火栓按钮,按新规范,2芯,信号二总线;若要直接启动水泵的话,再加2芯启泵线和2芯线。手动报警按钮,2芯,信号二总线,若有电话插孔,再增加2芯电话线。
消报=信号总线+启泵反馈线
(一对加3根即5根)输入模块=信号总...
消防
报警系统中
的烟感
、
手报
、
声光
报警器
答:
烟感、手报是两根信号线,声光报警器4根,两根信号,两根DC24V
。消防报警系统里面,从烟感接的信号线到声光警报器再到手报,它们是共一根管。声光警报器动作一般有两种方式:1、报警主机上有火警输出触点与声光连接,只要有火警信息就可启动声光警报。2、通过主机的逻辑关系式联动声光警报,这种启动...
消防
报警系统中
的烟感
、
手报
、
声光
报警器
答:
1. 烟感探测器通常通过两根信号线连接到报警系统,
而声光报警器则需要四根线,其中包括两根信号线和两根直流24伏特电源线
。2. 在消防报警系统中,从烟感探测器到声光报警器,再到手动报警按钮,这些设备的信号线通常是通过同一根管道布置。3. 声光报警器的触发机制通常有两种:一是当报警主机上的火警...
在
消防
电气中,各种设备所接
的线是什么
?比如
烟感
、温感、
手报都
接什么...
答:
输入模块就两根信号线;
手报信号线,如有电话插孔+电话线;输入输出模块、编码型声光、编码红外光束、消火栓按钮是信号线+电源线
。你的问题设备种类比较少,但整个火灾报警种类繁多,其实就感烟探测器来说真正上就分很多种类型。比如:传统烟感、红外光束、极早期空气采样等等。如有不明白可以追问。
二总线制自动
消防的感烟
,
手报
,
声光
,
消报
,输入输出模块这些设备之间是...
答:
二总线制自动
消防的感烟
,手报,声光,消报,输入输出模块这些设备之间是怎么接线的,需要
几条线
,急谢谢答:这些产品之间是靠消防二总线通讯技术连接的,他们相互之间接线全部是两线。消防二总线在中间主要是信号控制作用。但是有些产品的功耗大一些,例如:声和光报警,楼层显示器等等。可能自身就要单独...
消防
各种设备怎样穿线
答:
一、温感、烟感:穿红蓝RVS1.5双绞线1根单独与消防控制中心主机连接 二、广播:穿红黄RVS1.5双绞线1根与消防控制中心主机连接,每一个防火分区装一个广播模块,本防火分区所有广播与本防火分区的模块连接。三、手报:1、不带电话插孔:人防部分穿红蓝RVS1.5双绞线1根与探头
线连接
。2、带电话插孔...
消防
火警放线?
手报
,
声光
,楼层显示灯,
烟感
,温感,
答:
一般的手报就两根信号线,带电话插孔
的手报
还多两根电话线;声光带地址的是两根信号线和两根电源线,不带地址
的声光
只要连两根控制线到控制模块就可以;楼层显示器需要两根层显的信号线和电源线;烟感、温感只要两根信号线即可。
大家正在搜
消防手报声光烟感接线图
烟感声光手报接线图
烟感报警了声光报警怎么不响
烟感声光手报怎样布线
声光报警器与烟感器接线方法
声光报警器和烟感链接
烟感声光报警器
烟感报警声光会响吗
独立式声光烟感报警器